账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4752|回复: 14

[问题探讨] 请各位老师帮忙看看这个消防栓泵控制原理图存在哪些问题呢?谢谢了

[复制链接]
     
发表于 2015-12-23 10:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防栓泵控制原理图1-Model.png 消防栓泵控制原理2图-Model.png 消防栓泵控制原理图3-Model.png
请各位老师帮忙看看这个消防栓泵控制原理图存在哪些问题呢?谢谢了
     
发表于 2015-12-23 10:57:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2015-12-23 11:05 编辑

启停按钮都一样?2号泵QAC1?KA1?st在哪里?
发表于 2015-12-23 11:09:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-23 11:19:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-23 11:09
起泵回路,半点都不对,这上变通电动机的起动回路,根本不能用在消防泵上,胡画而已。

麻烦诚版讲讲,这个图得缺点,为何不能用
     
发表于 2015-12-23 11:23:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2015-12-23 11:26 编辑

图依据火规2013?如是的话,首先不满足“4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。”要按此条你首先要将现场启停的控制按钮的电源都改成24v。{:biggrin:}
发表于 2015-12-23 11:25:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-23 11:28:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 山水2012 于 2015-12-23 11:30 编辑
tangz0 发表于 2015-12-23 11:23
图依据火规2013?如是的话,首先不满足“4.3.2 手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专 ...

请问手动控制盘怎么接线?以前的控制室的启停按钮等于现在的手动控制盘?这条还真不知道该怎么满足,专线线路在手动控制盘上
     
发表于 2015-12-23 11:34:12 | 显示全部楼层
图集中的不对吗
发表于 2015-12-23 11:34:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-23 11:34:50 | 显示全部楼层
有此说法:消防控制不允许手动位置阻断自动功能
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 14:17:49 | 显示全部楼层
厂家画的控制原理图 现在图集控制原理满足不了要求的  那现在大家的控制原理图怎么处理的呢?
     
发表于 2015-12-23 15:48:15 | 显示全部楼层
现在我见过的图,没有一个能满足所有的国家规范的。
真要有一个能“满足所有的国家规范的”也不一定能通过各种审查,审图的只认国标,哪怕国标是错的。
这种情况下,你还想自己设计个“标准图”吗?
做事要符合自己的身份。
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:33:34 | 显示全部楼层
现在有些审图的要提国标图集的控制原理图跟火警系统设计不一致
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:36:00 | 显示全部楼层
这太特么恼火了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则