账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4269|回复: 7

[求助] 求助:总配电箱中开关的选用

[复制链接]
     
发表于 2015-12-22 15:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从配电室出来到电井的总柜,总开关是用隔离好呢,还是用断路器好?
发表于 2015-12-22 16:20:32 | 显示全部楼层
如果是放射式配电,采用隔离开关可以
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 09:31:37 | 显示全部楼层
非常感谢     
     
发表于 2015-12-23 11:26:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-22 16:20
如果是放射式配电,采用隔离开关可以

如果是T接呢{:mad:}
发表于 2015-12-23 11:36:40 | 显示全部楼层

T接的线路,应该采用断路器
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 12:08:03 | 显示全部楼层
T接不是放射式吗
     
发表于 2015-12-23 14:44:32 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2015-12-23 12:08
T接不是放射式吗

T接情况下一个回路带多个设备,应叫做树干式。从上一级配电箱出线开关引出的配电回路只带一个设备(如配电箱)叫做放射式。
多看看书吧。
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 15:03:41 | 显示全部楼层
懂了,谢谢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则