账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4194|回复: 5

[求助] TN-C-S进线PEN线为185mm2,PE排到MEB排是185还是25mm2?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-9 16:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

22.png

个人认为PE母排到MEB母排为等电位线,应该为25mm2,求给个意见。
发表于 2015-12-9 17:30:53 | 显示全部楼层
先搞清楚接到MEB上是给PE用还是给什么用?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-12-9 17:54:12 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-12-9 17:30
先搞清楚接到MEB上是给PE用还是给什么用?

MEB是给全建筑等电位用的。
发表于 2015-12-10 08:58:08 | 显示全部楼层
应该为25mm2,你的意见对的
发表于 2015-12-10 15:47:11 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-12-9 17:54
MEB是给全建筑等电位用的。

既然你都知道,那还用得着纠结185的问题?
发表于 2016-2-19 21:15:18 | 显示全部楼层
这个接地需要校验短路的热稳定新的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则