[求助] 防雷接闪网暗敷的问题

[复制链接]
发表于 2015-12-9 10:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问屋顶平面上的暗敷接闪网,有没有敷设深度的要求呢
发表于 2015-12-9 10:47:40 | 显示全部楼层
暗设厚度保温层或50(图集推荐,但广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些)
     
发表于 2015-12-9 11:21:41 | 显示全部楼层
还没有考虑过这个问题,一直以为是贴着地面的
     
发表于 2015-12-9 11:24:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-9 10:47
暗设厚度保温层或50(图集推荐,但广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些)

广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些——

不是准确,应该是“广东防雷办要求”扯淡!

     
发表于 2015-12-9 11:35:47 | 显示全部楼层
如果没有深度要求,那不是不用介绍暗敷了,直接用顶板内现有钢筋即可,网格也密
发表于 2015-12-9 11:40:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 11:24
广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些——

不是准确,应该是“广东防雷办要求”扯淡!

麻烦尺总讲讲,为何“广东防雷办要求”扯淡!

     
发表于 2015-12-9 11:50:23 | 显示全部楼层
太深,接闪效果不好。
太浅,地坪容易开裂。
发表于 2015-12-9 17:34:42 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 11:50
太深,接闪效果不好。
太浅,地坪容易开裂。

建筑电气杂志(也可能在别的地方看的)有篇文章写了,暗埋的接地网在雷击时可能会损坏屋面结构,不知尺总如何见解?
     
发表于 2015-12-9 17:49:28 | 显示全部楼层
limmzhu 发表于 2015-12-9 17:34
建筑电气杂志(也可能在别的地方看的)有篇文章写了,暗埋的接地网在雷击时可能会损坏屋面结构,不知尺总 ...

《雷规》已有规明确定和条文说明。
     
发表于 2015-12-11 16:34:50 | 显示全部楼层
设计时都是标注暗敷于保温层内,不知是否合适?
     
发表于 2015-12-12 10:19:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-9 11:24
广东防雷办要求不大于20,这个应该准确些——

不是准确,应该是“广东防雷办要求”扯淡!

防雷规范哪条
     
发表于 2015-12-12 14:16:16 | 显示全部楼层
暗敷肯定涉及埋深问题。不知道各设计院怎么标注的
埋深了就接近楼板钢筋层了,那还不如直接利用楼板钢筋作为接闪带。
埋浅了,屋面防水层下?防水层是不是绝缘材料?接闪时,是否会破坏防水层?

不清楚防雷办为什么会允许暗敷。居然还提出20mm要求
发表于 2016-2-19 21:16:32 | 显示全部楼层
面层一下就可以,没有深度要求