账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4504|回复: 6

[问题探讨] 老话重提:住宅户内阳台上的室外机、水泵附近设计隔离开关还是漏电断路器? [

[复制链接]
发表于 2015-12-7 10:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dianqihtb87815 于 2015-12-7 11:18 编辑

住宅户内阳台上的室外机功率11KW、1.5KW水泵设备,配电箱在设备间,而室外机放置在了阳台上,配电箱与室外机、水泵设备相隔4个不同功能的房间,按照规范住宅户内阳台上的室外机、水泵2.5.3自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施;附近设计4P隔离开关还是4P漏电断路器?哪个更好些?便于检修安全,还是住宅电气不考虑2.5.3这条。
     
发表于 2015-12-7 11:11:50 | 显示全部楼层
空调室外机是否能作为规范中所指的电动机考虑?以往都是按照配电考虑,而不是电动机。即便是室外机内带有电动机,相关的一切控制及联锁应由厂家配套考虑。隔离开关不用4P,TN系统中;如过断路器过流能够在有效时间内切断接地故障,无需设漏电。
发表于 2015-12-7 11:25:50 | 显示全部楼层
应使用4P漏电断路器。。。。
发表于 2015-12-7 15:29:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-12 12:00:18 | 显示全部楼层

应使用4P漏电断路器。。。。
     
发表于 2015-12-14 22:20:23 | 显示全部楼层
设置隔离开关即可。
发表于 2016-2-19 21:18:11 | 显示全部楼层
隔离开关,箱内设漏电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则