账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10093|回复: 25

[规范条文] 浦东某项目变电所布置

[复制链接]
     
发表于 2015-12-3 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某同行浦东某项目变电所布置 不知大家怎么看?
QQ图片20151203143445.png
发表于 2015-12-3 14:41:19 | 显示全部楼层
紧凑、经济、巧妙、高效。值得推广。
发表于 2015-12-3 14:46:08 | 显示全部楼层
一:两排低压柜与变压器的布置不统一(上面一排靠变压器后面,下面一排靠变压器前面,可统一)
二:下面墙体像是玻璃,不知能否满足二级耐火
     
发表于 2015-12-3 15:32:53 | 显示全部楼层
母排空柜里走,空柜把柱子都包住?成套厂能做?防护等级能满足要求?
     
发表于 2015-12-3 16:31:12 | 显示全部楼层
布置不符合GB 50053-2013的4.2.8条
     
发表于 2015-12-3 16:39:45 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-12-3 16:31
布置不符合GB 50053-2013的4.2.8条

GB 50053-2013的4.2.8条,应该指需要设置维护通道时,其通道最小宽度不得小于800.

但是,变压器柜体,并非四面均必须留出“维护通道”的。
     
发表于 2015-12-3 16:43:00 | 显示全部楼层
省地方。学习了。
可以借鉴!
     
发表于 2015-12-3 16:50:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-3 16:39
GB 50053-2013的4.2.8条,应该指需要设置维护通道时,其通道最小宽度不得小于800.

但是,变压器柜体, ...

贴一个李英武学习规范的理解,我也基本认同:此条比较好理解,容易执行。问题是如果与上述规定仅小几个cm,设计与审图都不好处理。“干式变压器通道的最小宽度应为800mm。”不好理解。建议是否可改为:“干式变压器通道除与低压配电柜相邻一侧外,其他三侧的最小宽度应为800mm。”。
     
发表于 2015-12-3 17:28:36 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-12-3 16:50
贴一个李英武学习规范的理解,我也基本认同:此条比较好理解,容易执行。问题是如果与上述规定仅小几个cm ...


干式变压器通道除与低压配电柜相邻一侧外,其他三侧的最小宽度应为800mm——

完了,楼主贴出的干式变压器柜体,仅两侧留出维护通道和搬运通道。{:lol:}
发表于 2015-12-4 08:49:52 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-12-3 16:50
贴一个李英武学习规范的理解,我也基本认同:此条比较好理解,容易执行。问题是如果与上述规定仅小几个cm ...

该规范4.1.2,当相互靠近布置时,应。。。。所以与高低压柜贴装也可以,我是这样理解的,我们这边也一直这样设计,没被提过

点评

如果你理解的维护通道如果只在前后,左右都能贴合;这个条文还有意义吗  发表于 2015-12-4 09:31
发表于 2015-12-4 09:15:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-4 09:36:09 | 显示全部楼层
rainmen_73
如果你理解的维护通道如果只在前后,左右都能贴合;这个条文还有意义吗

尺短寸长
这个条文有意义。
可惜,其遣词造句有问题,极易引发歧义。


     
发表于 2015-12-4 09:37:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-4 09:15
这是错误的布置。不正确。

恕在下眼拙,求老诚教诲。
发表于 2015-12-4 09:48:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-4 09:56:06 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-4 09:48
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31167-1-1.html
鸡毛蒜皮的事,真的可以不要再讨论了。

{:titter:}

老诚回答不了,就会拿出看家本领。{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则