账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16229|回复: 39

[问题探讨] 1.5KW的单相设备我用了4平方的电线断路器选择16,审图要求改为20

[复制链接]
发表于 2015-12-1 13:20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.5KW的单相设备只是预留功率,所以未避免不够我用了4平方的电线,然后回路断路器选择16,审图要求断路器改为20,各位此审图师有道理吗?换言之假设设备的实际功率就是1.5KW,我用了4平方的电线,然后回路断路器选择16,只是我电线用粗了,成本提高了不经济而已,为啥要改为20A呢,难道断路器大小要与线缆的截面积匹配,各位同仁我说的对吧
     
发表于 2015-12-1 13:56:47 | 显示全部楼层
你没有违反任何规范。
发表于 2015-12-1 14:15:30 | 显示全部楼层
都已经用4电线了,用20A开关更好,供电容量可放大一些
目前16A和20A开关价格上一样
发表于 2015-12-1 14:17:34 | 显示全部楼层
用16A开关反而限制了供电容量
     
发表于 2015-12-1 14:19:57 | 显示全部楼层
你没违反什么规范;就是做得不伦不类的,一方面说为了预留容量怕不够用了个大截面导线,一方面又用一个小开关来限制回路的载流能力,这不自相矛盾么。

点评

就是这么个事。 问题不大,改个数字的事,讨论啥。  发表于 2015-12-1 15:21
     
发表于 2015-12-1 14:59:56 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-12-1 14:19
你没违反什么规范;就是做得不伦不类的,一方面说为了预留容量怕不够用了个大截面导线,一方面又用一个小开 ...

增加截面是否也可能是为了增加机械强度吧。
     
发表于 2015-12-1 15:33:39 | 显示全部楼层
如果你的配电线路长度达到100m左右,则设计合理,否则就如上面说的,有点怪怪的。
     
发表于 2015-12-1 16:21:09 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-12-1 15:33
如果你的配电线路长度达到100m左右,则设计合理,否则就如上面说的,有点怪怪的。

即便是 C16,配 4mm2 的电线,按规范规定,也走不了 100m 的。

楼主的设计,在简介中看不到前提条件,无法判定设计、审图孰对孰错的。

1.5kW 的单相设备只是预留功率——是电加热?是照明?是空调?还是单相电机?
回路断路器选择 16A——怎样的断路器?脱扣电流多大?
4 平方的电线——配电回路有多远的距离?系统配置情况?

需要综合考虑。
     
发表于 2015-12-1 22:47:16 | 显示全部楼层
前提条件太少,无法判断对错,可以肯定的是审图意见无道理。若线路较长,为保证短路保护灵敏度,也许16A都大了。
发表于 2015-12-2 09:24:17 | 显示全部楼层
和审图沟通一下吧,我们设计中4平方对应的是20的开关,你用16的也没有错
     
发表于 2015-12-2 14:07:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-1 16:21
即便是 C16,配 4mm2 的电线,按规范规定,也走不了 100m 的。

楼主的设计,在简介中看不到前提条件, ...

我是用天正作简单计算的(800变压器,中间没考虑其他干线)。100m的单相短路电流是170A,C16保护还是可以的。
发表于 2015-12-2 14:32:38 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-12-2 14:07
我是用天正作简单计算的(800变压器,中间没考虑其他干线)。100m的单相短路电流是170A,C16保护还是可以 ...

C16,默认速断电流为160A,与170A比达不到可靠系数
     
发表于 2015-12-2 15:07:01 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-12-2 14:07
我是用天正作简单计算的(800变压器,中间没考虑其他干线)。100m的单相短路电流是170A,C16保护还是可以 ...

无需天正软件,即便不考虑系统短路阻抗、变压器、干线、分支干线阻抗,极限距离也不过是 97 m。
     
发表于 2015-12-2 15:36:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-2 14:32
C16,默认速断电流为160A,与170A比达不到可靠系数

微断不考虑可靠系数。
     
发表于 2015-12-2 15:37:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-2 15:38 编辑
尺短寸长 发表于 2015-12-2 15:07
无需天正软件,即便不考虑系统短路阻抗、变压器、干线、分支干线阻抗,极限距离也不过是 97 m。

施耐德设计指南
B16 4mm2 200m
C16 4mm2 100m
D16 4mm2 71m
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则