账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23369|回复: 45

[规范条文] 新建规要求柴油闪电不低于60摄氏度

[复制链接]
     
发表于 2015-11-30 10:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近学习新建规,发现新建规对 柴油的闪电要求做了调整。以前的要求是不低于55°,以前不够严谨。人防对柴油的要求早就是60°了。
上一个工程,自己和图审都都没注意到,严格来说可能是违反了强条,所以给大家提个醒。

条文5.4.13 ……
    柴油储油间和室外储油罐的进出油路管道的防火设计应符合本规范第5.4.14条、第5.4.15条的规定。由于部分柴油的闪点可能低于60°,因此,需要设置在建筑内的柴油设备或柴油储罐,柴油的闪点不应低于60°。

点评

总体思想是属于丙类液体,也不必按防爆处理。  发表于 2015-11-30 14:07

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 赞一个!

查看全部评分

发表于 2015-11-30 17:15:02 | 显示全部楼层
条文正文没提,条文说明却冒出这样要求,感觉逻辑上有点乱哦。
     
发表于 2015-11-30 17:31:28 | 显示全部楼层
这个改动终于与丙类火灾危险性特征相符,逻辑上不乱。

关键,生产制造、经营销售方面,监管惩罚的管理措施要跟进才行。中国的假冒伪劣,太过猖獗。
     
发表于 2015-12-1 08:30:07 | 显示全部楼层
柴油的性质不是防火规范能规定的。
     
发表于 2015-12-1 10:04:57 | 显示全部楼层
柴油的性质不是防火规范能规定的,但防火规范能规定建筑物内……应采用哪种性质的柴油。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-12-1 11:23:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-1 10:04
柴油的性质不是防火规范能规定的,但防火规范能规定建筑物内……应采用哪种性质的柴油。

柴油闪点在43℃~87℃
10、5、0、-10、-20号柴油的闭口闪点为55℃,-35和-50号柴油为45℃。
     
发表于 2015-12-1 11:24:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 16:15 编辑

如此说来只能用重柴油10,20,30,60℃以下不会发生爆炸。
     
发表于 2015-12-1 11:35:00 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-12-1 11:24
如此说来只能用重柴油10,20,30,不会发生爆炸。

稍欠严谨。{:titter:}
     
发表于 2015-12-1 11:59:52 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-12-1 11:24
如此说来只能用重柴油10,20,30,不会发生爆炸。

规范上重柴油闪点在120度以上。。
轻柴油闪点是43-87度。。
所以,还是可以用轻柴油,只是要了解对应物质的具体闪点。。。结果还是,很难把握。。把责任推给设计人员
     
发表于 2015-12-3 09:55:48 | 显示全部楼层
新爆规,我觉得没有说明丙类液体就不属于划分可能形成爆炸性环境的,字眼流露出丙类也有可能的(可燃液体,不是易燃液体)
     
发表于 2015-12-3 10:06:06 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-12-3 09:55
新爆规,我觉得没有说明丙类液体就不属于划分可能形成爆炸性环境的,字眼流露出丙类也有可能的(可燃液体, ...


新爆规中的“柴油”,划分是归类爆炸性环境的,看规范名称即知。

新爆规中的“可燃液体”,已非以前的“可燃”概念。
     
发表于 2015-12-11 11:37:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-3 10:06
新爆规中的“柴油”,划分是归类爆炸性环境的,看规范名称即知。

新爆规中的“可燃液体”,已非以前 ...

任何可燃物质,在符合一定条件下都可能形成爆炸性环境,跟规范名称无关。

新爆规中的可燃是任何可以燃烧的物质。

山水2012:新爆规,我觉得没有说明丙类液体就不属于划分可能形成爆炸性环境的,字眼流露出丙类也有可能的(可燃液体,不是易燃液体)


新规范之前,丙类厂房也有可能按爆炸性环境做。认定不仅仅看物质,要看所处的环境。
     
发表于 2015-12-11 11:41:31 | 显示全部楼层
规范是给甲方采购提要求的,也是安全考虑
     
发表于 2015-12-11 12:04:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-3 10:06
新爆规中的“柴油”,划分是归类爆炸性环境的,看规范名称即知。

新爆规中的“可燃液体”,已非以前 ...

以前用的是易燃
     
发表于 2015-12-11 12:07:26 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2015-12-11 11:37
任何可燃物质,在符合一定条件下都可能形成爆炸性环境,跟规范名称无关。

新爆规中的可燃是任何可以燃 ...

不反对你的意思……。要么是专家要么是被砖家毒害的人。{:biggrin:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则