账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5154|回复: 4

[规范条文] 卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否违规?

[复制链接]
发表于 2015-11-28 15:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据规范10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否更好?与甲方工程师沟通时,他们反馈这样更糟糕,因为这个卫生间用了不同的2个回路,PE线都与LEB箱联结了,若一个回路漏电,因为都公用一个LEB箱,所以与另外一个回路就会出线短路,各位同仁,这个工程师说的有道理吗?规范要求插座的PE线与LEB箱联结,那么我卫生间吊顶的电伴热设备PE线也与LEB箱联结是否更好呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2015-11-28 17:07:23 | 显示全部楼层
感谢北方狼,吊顶内的这个电伴热设备的管路覆盖了厕所、卧室、客厅、走廊等地方,但是需接电源的设备放在了卫生间的吊顶中了,这种情况下这个电伴热设备回路的PE线也必须与LEB联结对吗?规范要求卫生间的插座PE线需要与LEB联结

点评

对。  发表于 2015-11-28 19:19
发表于 2015-11-30 08:41:43 | 显示全部楼层
若一个回路漏电,因为都公用一个LEB箱,所以与另外一个回路就会出线短路
正因为共用一个LEB箱,才没有电位差,更安全
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则