账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4614|回复: 6

[问题探讨] 应急照明箱配电系统图,我画了三种样式,从可靠性和成本来考虑,哪种好一些?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-25 10:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

这种少一个汇流排和一个熔断器,成本较低,缺点是如果微断短路跳开,应急时点不亮。

这种少一个汇流排和一个熔断器,成本较低,缺点是如果微断短路跳开,应急时点不亮。
这种省一条汇流排和一熔断器,但可靠性稍低,如果微断因为短路跳闸,火灾时不能点亮。

这种增加汇流排,微断可换成熔断器,可靠性较高,(接触器是3P)

这种增加汇流排,微断可换成熔断器,可靠性较高,(接触器是3P)

这种有两条汇流排,成本较高,可靠性较高,接触器应为3P。
22.jpg

这种省一条汇流排,也比较可靠。
不知道哪种比较正规,比较常用?(负荷计算表我没有改。。。)

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-11-25 10:25:11 | 显示全部楼层
从接触器的可靠闭合使用来看,第二种
     
发表于 2015-11-25 11:01:23 | 显示全部楼层
我平时画图是按照两条汇流排画的
     
发表于 2015-11-25 11:03:23 | 显示全部楼层
其实,综合几个国家的情况看,很少有国家像中国大陆这么设计应急照明系统的。
总的来说,应急照明灯具必须是带寻址的,可以单灯控制。单独敷设控制通信线。其次,海外流行集中应急照明系统,起码也是集中和分散相结合的方式。
     
发表于 2015-11-25 11:49:00 | 显示全部楼层
按龙王的说法,那就是智能型应急系统了
     
发表于 2015-11-25 11:49:28 | 显示全部楼层
最省钱的、最常用的当为第一种
第二、第三种也见过,还有第二种接触器后移至各回路的
     
发表于 2015-11-25 14:38:01 | 显示全部楼层
第二方案可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则