账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5002|回复: 9

[求助] 某三层物业办公楼的电气设计

[复制链接]
     
发表于 2015-11-20 11:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电气菜鸟一枚,有个问题想请教下各位大神
现在手头有一个三层的物业办公楼,每层面积800㎡左右,大约9个小办公室,由于是物业办公用的,所以直接每层设置层箱,
我想知道民规说的照明、电力、消防自成配电系统在这里怎么理解
由于之前做过一个五层的办公,层面积大,空调负荷较多,所以每层设置了一个照明箱和一个动力箱

想了解下这个三层的办公楼需要照明和空调分开配电吗?
对了上述空调负荷均采用的分体空调

发表于 2015-11-20 14:17:24 | 显示全部楼层
分开也行,不分开也行
发表于 2015-11-20 14:43:55 | 显示全部楼层
这种分体空调,不属于动力负荷
     
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:03:29 | 显示全部楼层

哦,好的,多谢了
发表于 2015-11-20 15:04:35 | 显示全部楼层

以你这个规模的办公室,我做就不分开
     
发表于 2015-11-20 15:43:48 | 显示全部楼层
在江苏做按绿色建筑标准,有分项计量要求
     
发表于 2015-11-23 09:31:16 | 显示全部楼层
重庆也需要分开,好计量
     
发表于 2015-11-23 09:53:18 | 显示全部楼层
用不着。
每层各设配电箱即可。
发表于 2015-11-23 14:55:57 | 显示全部楼层
分开要好点的
     
发表于 2015-11-24 13:36:26 | 显示全部楼层
按照最新的GB50189-2015_公共建筑节能设计标准,公共建筑应按照明插座、空调、电力、特殊用电分项进行电能监测与计量。办公建筑宜将照明和插座分项进行电能监测与计量。

所以办公建筑不光要求照明插座和空调负荷分项计量,有可能还会被审图的要求照明和插座进行分项计量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则