账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5851|回复: 12

[求助] 导体载流量环境温度如何取?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-17 13:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
广东地区是取30度、35度还是40度,各个地区如何。以前都是保守取40度!!
     
发表于 2015-11-17 13:51:27 | 显示全部楼层
最热月平均温度。
     
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:08:09 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-17 13:51
最热月平均温度。

最热月平均温度不知道那里有数据!
     
 楼主| 发表于 2015-11-17 14:09:43 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-11-17 14:08
最热月平均温度不知道那里有数据!

电缆规范找不到,网上也找不到!
     
发表于 2015-11-17 14:55:32 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-11-17 14:09
电缆规范找不到,网上也找不到!

可以参考配电手册附录。
     
 楼主| 发表于 2015-11-17 15:19:16 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-11-17 14:55
可以参考配电手册附录。

谢谢郎主,找到了。
发表于 2015-11-17 15:42:26 | 显示全部楼层
电缆电线敷设的温度选择:
1.        室内明敷:35℃
2.        室内暗敷:30℃
3.        室外明敷:40℃
4.        室外直埋:25℃
     
发表于 2015-11-17 15:57:55 | 显示全部楼层
如果放屋面上,可能还要50度。。。

夏天能煎蛋
     
发表于 2015-11-17 16:55:44 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-11-17 15:57
如果放屋面上,可能还要50度。。。

夏天能煎蛋

烈日暴晒温度还可能更高哈
     
发表于 2015-11-20 15:57:16 | 显示全部楼层
我都取得40度,因为说不定敷设的时候就几根挨到一起了
     
发表于 2015-11-22 14:51:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 LXQ3 于 2015-11-22 14:54 编辑

导体载流量环境温度如何取?
——导体载流量环境温度不但要看大环境温度,如室内室外,所在的地区等;
还有看导体所处的小环境的环境温度,如导体是在敞开的空间中,还是在密闭的空间中等。
     
发表于 2015-11-23 14:25:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-17 15:42
电缆电线敷设的温度选择:
1.        室内明敷:35℃
2.        室内暗敷:30℃

你这个出自哪里呢?
     
发表于 2015-11-23 17:28:09 | 显示全部楼层
通风不良的竖井内要加5℃
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则