账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27029|回复: 23

[问题探讨] 多大面积的办公大厅需要设置疏散指示及疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2015-11-2 14:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   土建设计毛培交付的建筑,室内部分办公场所,一间房100/200/300方左右的都有,内部暂无明显疏散走道。
   
    通常设计图中,普通照明预留至配电箱,应急照明还是要设计的。

    但规范似乎没有对多大开间须设疏散指示灯 以及应急备用照明有明确要求。请教大家的处理方法。
发表于 2015-11-2 14:25:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:28:02 | 显示全部楼层
不是高层建筑呢?
发表于 2015-11-2 14:30:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-2 14:33:27 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-2 14:30
或多层建筑中建筑面积大于300m2的会议室、多功能厅等公共活动用房

老诚版主又自说自话了。{:tongue:}
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 14:35:42 | 显示全部楼层
行业或国标有相关要求吗?
发表于 2015-11-2 14:36:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-2 14:40:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-2 14:36
高层建筑或多层建筑中

有请老诚版主提供依据。
发表于 2015-11-2 14:46:46 | 显示全部楼层
如果是多功能厅,设置,如果是办公场所,不用考虑
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 15:01:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-2 14:33
老诚版主又自说自话了。

他引用的应该是北京地标  DBJ01-611-2002消防安全疏散标志设置标准
     
发表于 2015-11-2 16:00:12 | 显示全部楼层
s9 发表于 2015-11-2 15:01
他引用的应该是北京地标  DBJ01-611-2002消防安全疏散标志设置标准

就这一条,就会将老诚版主打个人仰马翻——

无标题.png
     
发表于 2015-11-2 16:07:04 | 显示全部楼层
上面是应设疏散照明的规定,下面是设灯光疏散指示标志的稀里糊涂规定:

无标题1.png
发表于 2015-11-2 16:31:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-11-2 16:07
上面是应设疏散照明的规定,下面是设灯光疏散指示标志的稀里糊涂规定:

的确,一座公共厕所,出口也要设出口灯

点评

不严谨的条文害死人..浪费很多.  发表于 2015-11-2 16:42
不认真不严谨,害死人!  发表于 2015-11-2 16:35
     
发表于 2015-11-2 16:38:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-2 16:31
的确,一座公共厕所,出口也要设出口灯

可恨住建部标准定额司,熟视无睹轻描淡写,一封回复函不答复、不解决任何一个问题就轻而易举打发了你。
发表于 2015-11-2 16:46:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则