账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4995|回复: 10

[求助] 09DX009 国标图集中 P26 一图的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2015-10-23 10:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
09DX009 《电子信息系统机房工程设计与安装》P26
UPS-1.png

求助:
上图中,UPS 设备在逆变器输出侧设置隔离变压器,其变压器中性点的接地,是借用了旁路输入的 N 线在上级变配电所完成。如此做法,有何优点?

按下图断开旁路输入的 N 线,逆变器输出侧隔离变压器的中性点,就在 UPS 本柜内完成接地,相比上图,有何不妥?
UPS-2.png

     
发表于 2015-10-23 11:21:45 | 显示全部楼层
刚刚看了某型UPS样本,输入、输出中性线是一个端子,也就是说UPS内部是连在一起的。如下图:

     
发表于 2015-10-23 11:23:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-10-23 11:37 编辑

刚刚看了某型UPS样本,输入、输出中性线是一个端子,也就是说UPS内部是连在一起的。如下图:

QQ截图20151023112252.png
QQ截图20151023112101.png
     
发表于 2015-10-23 11:27:40 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-10-23 11:21
刚刚看了某型UPS样本,输入、输出中性线是一个端子,也就是说UPS内部是连在一起的。如下图:

尺总的问题和UPS输入、输出中性线是一个端子没有关系!

UPS输入、输出中性线是一个端子,可以不接输入。
     
发表于 2015-10-23 11:42:39 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-10-23 11:27
尺总的问题和UPS输入、输出中性线是一个端子没有关系!

UPS输入、输出中性线是一个端子,可以不接输入 ...

旁路N是否要接入UPS?
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 11:49:39 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-10-23 11:42
旁路N是否要接入UPS?


得看是否用到“旁路N”来决定。

如果,P26中UPS柜内无单相用电负载,按理“旁路N”无需接入。
     
发表于 2015-10-23 13:36:13 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-10-23 11:49
得看是否用到“旁路N”来决定。

如果,P26中UPS柜内无单相用电负载,按理“旁路N”无需接入。

图中不是UPS柜,而是产品本身。
图中所示系统从变电所根本无需引出N。
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:48:48 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-10-23 13:36
图中不是UPS柜,而是产品本身。
图中所示系统从变电所根本无需引出N。

啥意思?
     
发表于 2015-10-23 14:17:10 | 显示全部楼层
1,UPS柜也可能在整流前用到220V电的,此时没有引来N线可能就有问题了。除非确认设备不需用用到N线。
2、第一方案UPS是以IT系统方式输出,到终端才转为TN,但用了第二个方案,就不可能有IT系统输出了,当多用电终端时就不合适了。
     
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:49:06 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-10-23 14:17
1,UPS柜也可能在整流前用到220V电的,此时没有引来N线可能就有问题了。除非确认设备不需用用到N线。
2、第一方案UPS是以IT系统方式输出,到终端才转为TN,但用了第二个方案,就不可能有IT系统输出了,当多用电终端时就不合适了。

提请 fitman 先生注意
1、UPS柜也可能在整流前用到220V电的,此时没有引来N线可能就有问题了——
09DX009 《电子信息系统机房工程设计与安装》P26,主输入只有3相输入,无N中性线,否则就存在中性线的切换问题了。

2、第一方案UPS是以IT系统方式输出,到终端才转为TN ——
讨论丝毫未涉及IT系统,何来“第一方案UPS是以IT系统方式输出,到终端才转为TN,但用了第二个方案,就不可能有IT系统输出了,当多用电终端时就不合适了”之论?
     
发表于 2015-10-24 23:26:41 | 显示全部楼层
刘希禹UPS下篇就专门讲这个事情了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则