官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
lhjun150212 发表于 2015-10-21 00:04 第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流
hblfst 发表于 2015-10-21 07:48 尺总问的第二条关于谐波电流可以参见一下《电能质量 公用电网谐波》(GB/T 14549)的相关要求
lhjun150212 发表于 2015-10-21 13:32 1.Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流说明中性导体能够承受100%相线电流;能够承受不代表实际电流有这么大。 2.变压器低压母线的选择是基于变压器的计算负荷选择的,而计算负荷是尽量使三相负荷平衡。 所以正常情况(谐波在规范允许范围内)按04DX101-1选N线没问题。
尺短寸长 发表于 2015-10-21 08:52 lhjun150212 发表于 2015-10-21 00:04 第一条Dyn11 变压器中性点可承受绕组的额定电流
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页