[问题探讨] 关于火规6.1.4

[复制链接]
发表于 2015-10-19 11:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规6.1.4提到了“手动控制的消防联动设备”这个概念,说没有这样的设备才。。。。。试问一下:什么设备属于手动控制的消防联动设备?什么又属于自动控制的消防联动设备?
     
发表于 2015-10-19 12:23:52 | 显示全部楼层
你这断句不太对,应该是“需要手动控制的消防联动设备”。所有联动设备中自动控制都必不可少。
     
发表于 2015-10-19 20:05:56 | 显示全部楼层
其实根据14X505-1中第44页,就算你带了手动控制的消防联动设备,只要你将手动线引到有人值班的消控室也是可以的。
发表于 2015-10-19 20:13:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-10-19 20:24:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-10-19 20:13
14X505-1中第44页,带了手动控制的消防联动设备,只要将手动线引到有人值班的消控室也是可以的。

纯粹是 ...

{:sweat:}手动直启线来自何处。。。
发表于 2015-10-20 07:15:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-20 07:20:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-20 07:21:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-10-20 08:47:52 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-10-19 20:05
其实根据14X505-1中第44页,就算你带了手动控制的消防联动设备,只要你将手动线引到有人值班的消控室也是可 ...

这就是规范没表示清楚:他第一条,本区域内无需手动控制的消防联动设备,就不满足。规范没说满足下列条件之一,所以。。。
 楼主| 发表于 2015-10-20 08:51:14 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-10-19 20:24
手动直启线来自何处。。。

看14X5050-1第29页,其消防控制室的手动控制线并不受到SAC的影响
     
发表于 2015-10-20 09:03:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-20 08:51
看14X5050-1第29页,其消防控制室的手动控制线并不受到SAC的影响

这个也有道理,万一控制柜SAC平时误打到手动挡呢
发表于 2015-10-20 09:15:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-20 09:17:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-20 09:18:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-10-20 11:01:57 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-10-20 09:18
不提图集我不气,提了图集更是让我生气。既不满足规范,也不符合当前的控制技术,乱画一通。

吃大便吃多 ...

诚版消消气