账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5026|回复: 10

[求助] 如何满足建规7.3.8

[复制链接]
发表于 2015-10-8 10:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建规7.3.8的消防电梯轿厢内部应设置消防专用对讲电话,大家是如何考虑设置的?
     
发表于 2015-10-8 11:33:19 | 显示全部楼层
轿厢内部应该由电梯公司弄吧,设计说明中写个电梯应满足5方通话要求{:lol:}
发表于 2015-10-8 14:50:22 | 显示全部楼层
还是有个连带角尖问题:电梯轿厢非消防的事故紧急对讲电话是否可与“消防专用对讲电话”共用?
如能,“专用”如何理解?
如不能,轿厢内设两对讲电话?似无必要。
 楼主| 发表于 2015-10-9 09:37:12 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-10-8 11:33
轿厢内部应该由电梯公司弄吧,设计说明中写个电梯应满足5方通话要求

请问一下:是那5方通话?
     
发表于 2015-10-9 13:58:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-9 09:37
请问一下:是那5方通话?

管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部
 楼主| 发表于 2015-10-9 14:25:20 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-10-9 13:58
管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部

请问一下:消防电梯轿厢增加专用对讲,接线如何实施
     
发表于 2015-10-9 16:05:26 | 显示全部楼层
参照轿厢摄像机。
     
发表于 2015-10-9 17:10:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-10-9 14:25
请问一下:消防电梯轿厢增加专用对讲,接线如何实施

应该可以复用。如果一定要设专线,也总是先到机房再接随行电缆入轿厢吧
     
发表于 2015-10-10 14:46:21 | 显示全部楼层
高层塔楼我一般设3条电话线,消防电梯和客梯各一条,带电话接口的手报等设备合用一条。
     
发表于 2015-10-10 15:57:46 | 显示全部楼层
新规范出来,基本都设置了。。
     
发表于 2015-10-23 14:12:26 | 显示全部楼层
我们是设置在机房设置消防专用电话,从机房再引至轿厢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则