[求助] 住宅母线槽施工问题,请教大家

[复制链接]
     
发表于 2015-9-23 15:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
假设一栋33层住宅,根据负荷容量,分为三段母线槽供电,分别供1-11层,12-22层,23-33层住户用电
问题一:是用电缆从1层引上至12层始端箱,然后再转接第二段母线槽的吗?
问题二:假设第一个问题成立,三段母线槽在布置的时候,垂直方向上可否在一条直线上?
发表于 2015-9-23 16:03:16 | 显示全部楼层
问题一,是的
问题二,可以
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 16:15:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-23 16:03
问题一,是的
问题二,可以

我的理解也是这样的。湖北省电力公司有个规定说“6.5.7 同一竖井内不应同时采用预制分支电缆和插接式密集母线。当低压线路采用电缆与密集母线结合的方式时,竖井内的无负荷楼层亦应采用密集母线。” “竖井内的无负荷楼层亦应采用密集母线”是啥意思呢?
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 16:21:30 | 显示全部楼层
感觉他的意思是说第二段母线槽不能用电缆引上,应该也用母线槽引上,即第二段母线槽跨越1-22层,不明白为啥这么规定?如果是这样的话,造价岂不是很高?
发表于 2015-9-23 16:29:12 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-9-23 16:21
感觉他的意思是说第二段母线槽不能用电缆引上,应该也用母线槽引上,即第二段母线槽跨越1-22层,不明白为啥 ...

这一条还真没注意{:sweat:},看来电井得选大。全程母线槽与电缆造价差不太多
发表于 2015-9-23 16:30:39 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-9-23 16:21
感觉他的意思是说第二段母线槽不能用电缆引上,应该也用母线槽引上,即第二段母线槽跨越1-22层,不明白为啥 ...

举个例子,630A,电缆得两根185,大概每米1400(两根一起),母线槽也是这个价
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 16:49:55 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-23 16:29
这一条还真没注意,看来电井得选大。全程母线槽与电缆造价差不太多

造价差不多的话,三根母线槽并列安装,就要注意空间位置了{:handshake:}
发表于 2015-9-23 19:42:03 | 显示全部楼层
母线槽用外壳做PE   可能会比电缆更便宜
     
发表于 2015-9-24 09:47:04 | 显示全部楼层
以前做过一个3段供电的母线槽项目,3个母线槽共用一个始端箱,都放在一层
     
 楼主| 发表于 2015-9-24 11:03:10 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2015-9-24 09:47
以前做过一个3段供电的母线槽项目,3个母线槽共用一个始端箱,都放在一层

三个母线槽是并排布置吗?大概占用多大宽度?
发表于 2015-9-24 11:19:24 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2015-9-24 09:47
以前做过一个3段供电的母线槽项目,3个母线槽共用一个始端箱,都放在一层


共用一个始端箱,麻烦讲讲,没用过
     
发表于 2015-9-24 14:15:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 超大哥 于 2015-9-25 09:00 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-9-24 11:19
共用一个始端箱,麻烦讲讲,没用过

发个图片可能会描述的清楚些,但我没有权限上传图片和发链接  h t t p://my.poco.cn/album/album_show_details.htx&item_id=211760136&no=1&user_id=178304997
     
发表于 2015-9-24 14:17:08 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-9-24 11:03
三个母线槽是并排布置吗?大概占用多大宽度?

当时那个项目占用710*250的大小。不过不同厂家的母线槽尺寸不同。
     
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:41:22 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2015-9-24 14:15
发个图片可能会描述的清楚些,但我没有权限上传图片和发链接    h t t p ://my.poco.cn/album/a ...

你这个链接需要你的账号密码才能看啊
     
发表于 2015-9-25 08:56:56 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-9-24 14:41
你这个链接需要你的账号密码才能看啊

h t t p://my.poco.cn/album/album_show_details.htx&item_id=211760136&no=1&user_id=178304997 这个应该可以了,我退出账号登陆后也能看,去掉空格