账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7330|回复: 11

[求助] 消防使用柔性矿物绝缘防火电缆几个小问题,一起讨论下。

[复制链接]
     
发表于 2015-9-15 14:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.1.10消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
问题: 1:比如强电井内,消防在竖井一侧。消防应急箱双电源干线采用柔性矿物绝缘防火电缆,进应急箱后,从竖井出来的支路(支路照明或小动力)就可以低烟无卤了吧?
2:到屋顶风机的柔性矿物绝缘防火电缆,还是要穿管到各位置的风机位置吧?
3:竖井内柔性矿物绝缘防火电缆,就可以不用消防线槽了吧,直接明装固定?

     
发表于 2015-9-15 14:42:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-9-15 14:44 编辑

问题: 1:比如强电井内,消防在竖井一侧。消防应急箱双电源干线采用柔性矿物绝缘防火电缆,进应急箱后,从竖井出来的支路(支路照明或小动力)就可以低烟无卤了吧?
*直路不再从电井引上、引下就行.

2:到屋顶风机的柔性矿物绝缘防火电缆,还是要穿管到各位置的风机位置吧?
*可以明敷就不用穿管

3:竖井内柔性矿物绝缘防火电缆,就可以不用消防线槽了吧,直接明装固定?
*一般是固定在梯架上
     
 楼主| 发表于 2015-9-15 14:55:06 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-9-15 14:42
问题: 1:比如强电井内,消防在竖井一侧。消防应急箱双电源干线采用柔性矿物绝缘防火电缆,进应急箱后,从竖 ...

谢谢,太历害了,我这接触太少了这东西
发表于 2015-9-15 14:59:47 | 显示全部楼层
1.可以使用低烟无卤(我院与图审沟通过,图审意见,尽量还是矿物,但我院认为从概率、经济型、影响程度来看,坚持原观点)
2.屋顶的穿管。民规8.9.11
3.可以明敷
     
发表于 2015-9-15 15:28:16 | 显示全部楼层
1、争议和歧义并存。目前无权威解释。如果哪位大侠有,可以说几句
2、矿物绝缘可以穿管
3、没有明装,做法看图集
     
 楼主| 发表于 2015-9-15 17:19:24 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-9-15 14:42
问题: 1:比如强电井内,消防在竖井一侧。消防应急箱双电源干线采用柔性矿物绝缘防火电缆,进应急箱后,从竖 ...

请问一下。。现在柔性矿物绝缘防火电缆是4还是5芯?  
     
发表于 2015-9-15 17:56:14 | 显示全部楼层
xiaogao 发表于 2015-9-15 17:19
请问一下。。现在柔性矿物绝缘防火电缆是4还是5芯?

都有。我一般设计都用5芯。
发表于 2015-9-16 11:22:29 | 显示全部楼层
我们这里图审要求矿物结缘电缆 低烟无卤通不过了
     
发表于 2015-9-16 12:03:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-9-16 16:12 编辑
hbjiayilsl 发表于 2015-9-16 11:22
我们这里图审要求矿物结缘电缆 低烟无卤通不过了

你们的图审是严格按照规范来的。
有些地方开了小会,有新精神,但没见有通过正规渠道下达,不知道有没有效力。
     
发表于 2015-9-16 12:23:02 | 显示全部楼层
暗敷设的也要用矿物绝缘?真是无语
     
发表于 2015-9-24 10:14:59 | 显示全部楼层
这回王总大人来成都一开讲,可能四川地区也要全面矿物绝缘了
     
发表于 2015-9-24 11:36:12 | 显示全部楼层
暗敷为什么要用矿物电缆!?支持10#的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则