发表于 2015-9-17 09:21:58
|
显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2015-9-17 09:25 编辑
2楼的理解是有问题的。
该这样理解:
6.2.3 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探剧器时,映符合下列规定:
1 当梁突出顶棚的高度小于200mm 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
2 当梁突出顶棚的高度为200mm~600mm 时,应按本规范附录F、附录G 确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。
3 当梁突出顶棚的高度超过600mm 时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。
4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范第6.2.2 条第4款规定计算探测器的设置数量。
5 当梁间净距小于1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
|
|