账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14937|回复: 32

[问题探讨] 关于路灯配电和接地系统问题

[复制链接]
     
发表于 2015-9-10 10:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于路灯配电和接地系统的问题,规范都建议采用TT接地系统+漏电开关。这个好理解。
但是,当采用TN-S接地系统+漏电开关时却要做等电位。这就理解不了了。如果漏电,开关就跳闸了,为什么还要求做等电位?如果要做,具体怎么有什么做法?


另外看李总的《室外路灯配电问题-道路与街路照明灯具安全要求》时,里面的施工图参考说明中:4、要求管理室外路灯的责任单位,加强平时的维护保养工作,建立定期的巡查检测制度。一旦在路灯配电箱RCD装设处检测到泄漏电流超过75mA,应立即逐段检查该路灯配电回路,及时排除故障,确保电气安全。

这里的75mA怎么来的呢?



PS-----------------------------
祝各位老师:节日快乐!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-9-10 10:52:32 | 显示全部楼层
150mA/2=75mA
RCD最大不动作电流为额定动作电流一半。
发表于 2015-9-10 11:03:44 | 显示全部楼层
TN系统,10kV侧的高压侧接地故障会引起低压侧人身电击事故
     
发表于 2015-9-10 11:05:25 | 显示全部楼层
《建筑物电气装置600问》
7.6
7.7
13.6

2.png

1.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:10:30 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-9-10 10:52
150mA/2=75mA
RCD最大不动作电流为额定动作电流一半。

可他选用的是300mA的漏电开关。
     
发表于 2015-9-10 11:12:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-9-13 11:58 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 11:03
TN系统,10kV侧的高压侧接地故障会引起低压侧人身电击事故


不完整。


TN系统,一种电击事故是——
10kV侧的高压侧接地故障会引起低压侧人身电击事故的前提条件:
1、10kV侧采用小电阻接地系统;
2、变电所“共地”(分地就不会发生“10kV侧的高压侧接地故障会引起低压侧人身电击事故”);
3、低压侧不具备等电位联结措施。

TN系统,另一种电击事故是——
他处发生相线接大地故障,导致变压器中性电位升高,未采取等电位联结的建筑物户外场所,有此事故隐患。

点评

确实比我说的完整  发表于 2015-9-10 11:20
     
发表于 2015-9-10 11:13:41 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2015-9-10 11:10
可他选用的是300mA的漏电开关。

300/2=150
150/2=75

75,由此而来。
     
发表于 2015-9-10 11:14:52 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2015-9-10 11:10
可他选用的是300mA的漏电开关。

留点裕量。
     
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:17:40 | 显示全部楼层

为什么这样除两次2呢?如果是30mA的漏电开关也这样除吗?
发表于 2015-9-10 11:18:51 | 显示全部楼层
室外路灯,做不了等电位连接
     
发表于 2015-9-10 11:20:42 | 显示全部楼层
RK5707 发表于 2015-9-10 11:17
为什么这样除两次2呢?如果是30mA的漏电开关也这样除吗?

回看 4# 楼。
     
发表于 2015-9-10 11:20:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 11:18
室外路灯,做不了等电位连接

那可不一定的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-9-10 11:22:43 | 显示全部楼层

高手果然不一样{:lol:}
     
发表于 2015-9-10 11:23:35 | 显示全部楼层
3.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-9-10 11:26:41 | 显示全部楼层

愿闻其详,洗耳恭听。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则