账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7693|回复: 6

[问题探讨] 消防水泵的启动方式

[复制链接]
     
发表于 2015-9-9 10:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个老生常谈的问题:消防水泵能否用软启动?民规13.9.6条规定“消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置”,不得采用变频调速是不是也不能用软启动,但是现在很多设计的图纸仍然采用的软启动,是不是有问题?
发表于 2015-9-9 10:57:42 | 显示全部楼层
还是看GB50974-2014的规定,不宜采用
     
发表于 2015-9-9 11:23:27 | 显示全部楼层
规范中明确提出不应采用变频器,我记得丁总宣讲的时候有讲不应采用软起动。
消防设备尽量采用直接启动,如采用降压启动,建议采用星三角启动方式。平时和消防的,平时可采用变频控制,消防切换至直接启动或星三角启动方式。
发表于 2015-9-9 12:29:07 | 显示全部楼层
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014--
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
    消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 14:44:50 | 显示全部楼层
软启动和变频器都是属于有源启动,就是说不宜采用软启动和变频启动了,最烦规范些“宜”或“不宜”了,让设计人员很为难
     
 楼主| 发表于 2015-9-9 14:46:15 | 显示全部楼层
还是要谢谢各位的耐心指教
     
发表于 2015-9-9 15:04:05 | 显示全部楼层
dqbllm 发表于 2015-9-9 12:29
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014--
11.0.14 火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频 ...

如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。这是一种电子元件,不需要能量的来源而实行它特定的功能。从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件集成电路两大类。




11.0.14条文说明是可能因电源的原因增加故障率!直接启动可靠!还是处于可靠性。
就是多了一套电子线路里交流变直流的电源吧。这种电源每台电脑都有,可靠性应该还好吧。
难道第3代科技革命的成果还不如第1代、第2代


能否得出这样推论:消防报警主机、监控台不能使用计算机、电路板。因为计算机是有源器件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则