1,施工队没有改变系统的接地性质,还是TN,只是把PE线由原来的放射式变为干线式,虽不常见,但不违规——
fitman 你还没得到楼主的确定(楼主说“TN-S系统改TT系统”),就能下结论“虽不常见,但不违规”?
fitman 你是如何得知施工队做的配电室出线柜处的 PE 接地端子,是与变电所处变压器低压侧中性点短接?
2,如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高。当然,理论上还要重新校验热稳定——
fitman 你是依据啥得出“如果原来设计的保护灵敏度满足,则现时的改变会使灵敏度更高”的?
|
|