账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11403|回复: 22

[求助] 请教:超过100m的建筑是否必须设置柴油发电机?

[复制链接]
发表于 2015-8-30 11:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一栋160m的开发性质办公楼,属于一级负荷,如果市政电源满足一级负荷要求,从二个不同的上级变电站引来,是否还要设置柴油发电机?楼里的一些弱电负荷设置UPS电源了。
     
发表于 2015-8-30 11:31:41 | 显示全部楼层
规范由一条,建筑高度超过100m的建筑,应自备柴油发电机
 楼主| 发表于 2015-8-31 08:36:10 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-8-30 11:31
规范由一条,建筑高度超过100m的建筑,应自备柴油发电机

请问是哪一本规范?
     
发表于 2015-8-31 08:37:58 | 显示全部楼层
这个好像没有强制要求吧..
一些超高层没有设置柴油发电机
发表于 2015-8-31 08:55:17 | 显示全部楼层
没有强制要求,建议设置,09版技术措施提到过。
     
发表于 2015-8-31 11:04:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 08:55
没有强制要求,建议设置,09版技术措施提到过。

不是建议,是应吧
     
发表于 2015-8-31 11:13:38 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范:5.0.1 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑宜设柴油发电机组。
发表于 2015-8-31 11:15:12 | 显示全部楼层

现在就是找不到规范要求这个“应”呀
 楼主| 发表于 2015-8-31 11:16:36 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-8-31 11:13
住宅建筑电气设计规范:5.0.1 建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑宜设柴油发电机组。

可是这里是“宜”啊。现在用“宜”和开发商去交流,基本讲不通。
     
发表于 2015-8-31 16:43:40 | 显示全部楼层
没什么好纠结的,扩初阶段有专家评审定;如果你不做,最好还是考虑预留条件,因为你不知道结果是什么,等意见下来要加,各专业机房都排好了,你可就要和建筑扯去了,还得麻烦暖通把烟囱弄好
发表于 2015-9-1 07:49:52 | 显示全部楼层
09版技术措施提到过自备柴油发电机
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:36:38 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-8-31 16:43
没什么好纠结的,扩初阶段有专家评审定;如果你不做,最好还是考虑预留条件,因为你不知道结果是什么,等意 ...

纠结啊,如果初步设计评审意见没提要设置发电机呢?是不是可以不设?
还有,既然规范没有应设置发电机的条款要求,为什么大家第一反应都是要设置呢?
发表于 2015-9-1 08:43:34 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-9-1 08:36
纠结啊,如果初步设计评审意见没提要设置发电机呢?是不是可以不设?
还有,既然规范没有应设置发电机的 ...

再可靠的市电,也有全部停电的时候
发表于 2015-9-1 08:44:37 | 显示全部楼层
yslideb 发表于 2015-9-1 08:36
纠结啊,如果初步设计评审意见没提要设置发电机呢?是不是可以不设?
还有,既然规范没有应设置发电机的 ...

超过层建筑,几乎都设置了柴发
 楼主| 发表于 2015-9-2 08:19:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 08:44
超过层建筑,几乎都设置了柴发

既然规范没有要求一定要设,如果作为设计,我当然支持设置;但如果作为甲方,我就不同意设置,你又能奈何?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则