账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11084|回复: 24

[规范条文] 柴油发电机房--------火灾报警

[复制链接]
     
发表于 2015-8-28 18:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一个建筑不需要设置火灾自动报警系统,有消火栓和消防水泵,二路电源设置了柴发。规范5.4.13的第5款应设置火灾报警装置。大家是怎样做的啊?只在机房内做报警还是全楼都做。我觉得在机房内做就可以吧,因为规范的上写着 柴油发电机房应符合下列规定,仅指机房哎呀。

QQ图片20150828175606.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:57:16 | 显示全部楼层
这里所说的报警装置是否等同于火灾报警系统呢?报警装置指做个手报或者消防电话?
     
发表于 2015-8-29 08:17:49 | 显示全部楼层
大神来解答下,我也碰到了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-8-29 08:22:15 | 显示全部楼层
报警装置根据要求具备建筑类别备手动或自动火灾报警具备功能。
手动,报警按钮和报警电话。
     
发表于 2015-8-29 08:39:49 | 显示全部楼层
1 可以只做机房
2火灾报警装置太泛了,除了手报和电话,上几个温感,也不值钱。
     
 楼主| 发表于 2015-8-29 12:10:17 | 显示全部楼层
柴油发电机房在消防泵水泵房的上面可以吗,一层层高比较高,然后在这个房间打夹层,上面放发电机下面放水泵。消防水池是单独建在室外的。
发表于 2015-8-30 10:15:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-8-30 10:18:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-8-30 10:35:05 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-8-30 10:18
尤其是规范,根本就不懂分布智能报警系统,神经元控制系统,这些概念,乱编条文。弄得设计的灵活性丝毫没有 ...

对呀,要是因为个发电机房设值班室,确实太浪费了。非常感谢诚版答疑解惑{:smile:},那我做个区报吧,然后放在值班室门卫室之类的里边,要不审图的估计也不会让我通过的,哎
     
发表于 2015-8-30 11:37:46 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-8-30 10:35
对呀,要是因为个发电机房设值班室,确实太浪费了。非常感谢诚版答疑解惑,那我做个区报吧,然 ...

直接设置一个住宅的D类探测器就行了,自带电池,声光报警的。
发表于 2015-8-31 09:24:16 | 显示全部楼层
有消防控制室,设置消防专用电话,没有,你电话不用设置
发表于 2015-8-31 09:25:19 | 显示全部楼层
发电机房,设置在水泵房上,没有问题
     
发表于 2015-8-31 09:27:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-31 09:25
发电机房,设置在水泵房上,没有问题

这不是楼主关心的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则