账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12710|回复: 16

[问题探讨] 关于地下车库是否设置过渡照明?

[复制链接]
     
发表于 2015-8-17 10:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第一次做地下车库,根据查表知室外散射照度为13000lx,按照规范要求计算入口处的照度为886lx,车道照度为50lx,计算过渡距离为约10m,感觉866lx太大,所以在这10m处设置了几排双管荧光灯,照度值大约为300lx。
周末逛了三个新楼盘的地下车库,分别是正午和晚上去的,发现这几个车库都没有设置过渡照明,两个的照度大约为30lx~40lx,另一个大约为10lx,走进去了一段感觉有点暗,很多角落都看不太清,果断撤离了。
总结:没有过渡照明,感觉人眼也能适应,入口处有来自户外的漫反射。
大家平时都是怎么做的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-8-17 10:38:41 | 显示全部楼层
楼主说“发现这几个车库都没有设置过渡照明,走进去了一段感觉有点暗,很多角落都看不太清,果断撤离了”。总结里又说“没有过渡照明,感觉人眼也能适应,入口处有来自户外的漫反射”。到底是设好还是不设好呢?
发表于 2015-8-17 10:50:36 | 显示全部楼层
过渡照明是要设的,具体计算可以参看地下建筑照明设计标准
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:55:08 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-17 10:38
楼主说“发现这几个车库都没有设置过渡照明,走进去了一段感觉有点暗,很多角落都看不太清,果断撤离了”。 ...

走进去了一段感觉有点暗,是那个照度比较低的车库,里面比较暗。
总结的指的是入口处的感觉。
原来我的语文能力也不咋地{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 10:57:31 | 显示全部楼层
感觉这块按规范搞,估计会出笑话。
     
发表于 2015-8-17 11:04:08 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2015-8-17 10:57
感觉这块按规范搞,估计会出笑话。

会有什么笑话,说出来听听。
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:05:55 | 显示全部楼层
照度太高,进口处需要设比较多的灯,上次看一篇论文,写的是入口处设置几盏金卤灯,可是现实中都没有见过这么做的。
     
发表于 2015-8-17 11:14:50 | 显示全部楼层
猜测编这条规范的人不开车!

照明是死的人是活的,照度不够看不清前方道路的时候,司机会打开车辆前大灯,况且现在很多车辆都具备大灯auto档控制功能:感光器感应到照度不足,可能影响司机对道路情况判断时,会自动打开前大灯。
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 11:20:21 | 显示全部楼层
这个说法好,也节能多了,大白天开那么多灯感觉好浪费
     
发表于 2015-8-17 11:22:01 | 显示全部楼层
比较好的做法之一:车库入口段做遮阳减光处理,以避免进出汽车库时的光照反差过大,使驾驶员较易适应此处的亮暗过渡。
     
发表于 2015-8-17 11:44:09 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-17 11:14
猜测编这条规范的人不开车!

照明是死的人是活的,照度不够看不清前方道路的时候,司机会打开车辆前大灯 ...

我也想这么说的,被你抢先了{:lol:}

点评

算你说的!(^_^)  发表于 2015-8-17 12:19
     
 楼主| 发表于 2015-8-17 12:19:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-17 11:22
比较好的做法之一:车库入口段做遮阳减光处理,以避免进出汽车库时的光照反差过大,使驾驶员较易适应此处的 ...

尺总的建议比较好,回头问问建筑的
     
发表于 2015-8-17 13:01:22 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2015-8-17 11:14
猜测编这条规范的人不开车!

照明是死的人是活的,照度不够看不清前方道路的时候,司机会打开车辆前大灯 ...

我个人感受是遇到这种情形,会在坡道稍停(而不只是减慢速度),也会打开大灯,但效果不明显,眼睛还是需要几秒适应。所以过渡照明设置考虑的是提高车行顺畅度和司机的安全感。从节能角度,我建议在人工过渡照明的控制上增加移动探测(或能与停车管理系统的地感线圈探测联动)。当然李总提出的天然的建筑减光措施更好。
     
发表于 2015-8-17 13:18:16 | 显示全部楼层
地下建筑照明设计标准 有。仔细算算吧

反正我是没算过。。
     
发表于 2015-8-18 10:17:09 | 显示全部楼层
还真心没有考虑过这个过度照明的事情
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则