[问题探讨] 变电所的安全出口

[复制链接]
发表于 2015-8-14 11:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-8-14 11:49 编辑

规范规定,位于二层的变电所,至少设一个通向室外的平台或出口。问题是我这个变电所二层两个出口都是室外平台,这个平台设了一个室外楼梯,是否满足要求,谢谢。
QQ图片20150814114726.png
     
发表于 2015-8-14 12:15:00 | 显示全部楼层
让建筑专业决定:他们说满足就满足。

加个消防滑竿,如何?{:lol:}
QQ图片20150814114726.png
     
发表于 2015-8-14 12:19:16 | 显示全部楼层
图单向疏散。。。
1: 为什么要做平台,楼板开洞吊装不行么?
2:室外钢楼梯一个,满足建筑疏散,
3:电气规范要两个口,室外加两部钢楼梯
5:变电所内部解决,加室内楼梯跃层
     
发表于 2015-8-14 15:44:31 | 显示全部楼层
两个疏散门加一部疏散楼梯,满足要求的。
     
发表于 2015-8-14 16:01:28 | 显示全部楼层
图中违反建筑强条{:lol:}{:lol:}
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:06:55 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-14 16:01
图中违反建筑强条

赶紧讲讲,(我们这边建筑已这样做了)
     
发表于 2015-8-14 16:20:00 | 显示全部楼层
建规6.4.5-5,应该是违反了
     
发表于 2015-8-14 16:22:33 | 显示全部楼层
这条老建规也有的
 楼主| 发表于 2015-8-14 16:34:21 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-14 16:22
这条老建规也有的

这个“除疏散门外”,我这个算疏散门吧?
     
发表于 2015-8-14 16:44:03 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-14 16:34
这个“除疏散门外”,我这个算疏散门吧?

同问。

X11.png
X12.png
     
发表于 2015-8-14 17:01:17 | 显示全部楼层
若大于200平方米,二部楼梯。
     
发表于 2015-8-14 17:09:28 | 显示全部楼层

楼梯周围2m内墙面才是重点,具体看完整的建筑图分析咯{:titter:}。梯段连接的休息平台算楼梯么?PS:曾经有被查处的项目
     
发表于 2015-8-14 17:10:23 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2015-8-14 17:01
若大于200平方米,二部楼梯。

依据?
     
发表于 2015-8-14 17:10:39 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2015-8-14 17:01
若大于200平方米,二部楼梯。

估算16x8,远不到200
     
发表于 2015-8-14 17:11:23 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2015-8-14 17:09
楼梯周围2m内墙面才是重点,具体看完整的建筑图分析咯。梯段连接的休息平台算楼梯么?PS:曾经 ...

如果靠近此疏散楼梯的变电所大门采用甲级防火门,应该没啥问题的吧?