4.6.3 疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
疏散通道上的卷帘必然牵扯到了两个防火分区,假如采用红字方案,中间设置了两道卷帘,分成了左中右一共三个防火分区,那么这个判定是如何执行的呢?
1左边分区两个独立烟感报警,那么左边的那道卷帘下降。
2左边分区与右边分区各有一个烟感报警,那么左边的卷帘是否动作?貌似跨分区的不算吧,但如果这俩探测器正好是卷帘门附近的呢?
3中间分区两个独立烟感报警,那么两道都卷帘下降么?
防火分区内究竟怎么理解,哪个算内?这个是需要另写说明然后提供给消防安装么?
4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:
1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
2 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
正如条文说明写的非疏散通道上设置的防火卷帘大多仅用于建筑的防火分隔作用,建筑共享大厅回廊楼层间等处设置的防火卷帘不具有疏散功能。
往往中庭都是在二楼及以上设置卷帘,那么防火卷帘两侧都设置按钮,人难道要从一层搭梯子上到二层去按按钮吗?只在一侧不行么?
|
|