账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 31703|回复: 34

[求助] 防火门监控器是必须设置的吗

[复制链接]
     
发表于 2015-8-12 10:00:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规提到了防火门监控器,我在图纸上设置了,现在甲方要求取消防火门监控器,说不是强制性条文。请教防火门监控器是否是强制性安装的?建筑内如果防火门全部是常闭门,防火门监控器还必须要安装吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-8-12 10:14:36 | 显示全部楼层
设报警的建筑,怎么可能都是防火门
发表于 2015-8-12 10:23:02 | 显示全部楼层
凡集中系统或控制中心系统应设置防火门监控(含常闭)
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 10:27:13 | 显示全部楼层
规范上只是说防火门监控器设置要求,并没有说应设置防火门监控器啊,3.4.2条也没有提到消防控制室内应设置防火门监控器。不知道现在审图及消防检查对此是如果要求的?
     
发表于 2015-8-12 11:26:04 | 显示全部楼层
如有异议,请以当地消防部门意见为准。
     
发表于 2015-8-12 11:53:51 | 显示全部楼层
我觉得这条要项目具体情况而定,不能说不是强规甲方就可以要求,还要过审图及消防审核呢。
     
发表于 2015-8-12 12:38:20 | 显示全部楼层
某些地方消防部门一定要上...
     
发表于 2015-8-12 14:10:04 | 显示全部楼层
非强条也未必就可以不做吧,有些地方要求高,非强条不做审图也过不了
     
发表于 2015-8-12 14:53:05 | 显示全部楼层
是否设看建规。常开防火门火灾时要自动关闭并反馈状态,常闭防火门无要求。设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测,仅有常闭防火门时可以不管。
     
发表于 2015-8-12 15:12:55 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-12 14:53
是否设看建规。常开防火门火灾时要自动关闭并反馈状态,常闭防火门无要求。设有防火门监控器时,常闭防火门 ...

设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测——

哪里有规定?
是谁这么说?
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:23:01 | 显示全部楼层
甲方咨询消防局(上海),说不用做。我咨询昆山某审图公司人员,说如果有消防控制室,就必须要。
     
发表于 2015-8-12 17:24:58 | 显示全部楼层
cfxqm 发表于 2015-8-12 17:23
甲方咨询消防局(上海),说不用做。我咨询昆山某审图公司人员,说如果有消防控制室,就必须要。

中国地大~~~~
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 17:28:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-12 15:12
设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测——

哪里有规定?

火规4.6.1第二条:疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。这一条没说是常开还是常闭,那么就理解为都要做了。此条条文说明:防火门的故障状态可以包括闭门器故障、门被卡后未完全关闭等。按照条文说明的理解,“门被卡后未完全关闭”应指的是常闭门。

点评

看清楚4.6.1条的对象,是啥?是不是:消防联动控制?  发表于 2015-8-12 23:26
     
发表于 2015-8-12 20:39:06 | 显示全部楼层
同意9#楼的观点,都是连锁效应。因为有常开所以要联动且反馈信号,所以要上防火门监控器,所以要把常闭防火门的信号也反馈回去,所以一套防火门监控系统就这么上图了。
     
发表于 2015-8-13 00:24:43 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-12 15:12
设有防火门监控器时,常闭防火门也要监测——

哪里有规定?

纯属个人观点,既然设了这个系统,监测常闭防火门容易实现,不会增加太多投资。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则