账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2528|回复: 9

[求助] 短路故障的原因

[复制链接]
     
发表于 2015-8-11 14:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
基本情况:
变压器1000kva,低压抽屉柜,SM40-225C断路器,分断能力35ka,整定电流180A,出线电缆铜芯4*95。断路器接线端子处无隔弧板,投入运行不到2年。
故障现象:
断路器出线L1、L2端子导体整齐断开,残端仍固定在端子上,导体断面有熔化现象,接线端子处的绝缘护套和电缆绝缘层未见受高温影响的现象,电缆绝缘良好,断路器外形完整。
近期已发生多起此类故障,不知是何原因,敬请高手指点。
     
发表于 2015-8-11 15:39:25 | 显示全部楼层
是不是就因为没有加隔弧板的原因???拍个照片看看
     
 楼主| 发表于 2015-8-11 20:29:09 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-8-11 15:39
是不是就因为没有加隔弧板的原因???拍个照片看看

不知是否有规定,断路器接线端子处必须安装隔弧板。
     
 楼主| 发表于 2015-8-11 20:34:07 | 显示全部楼层
配电柜厂家说是配电线路的问题,更换故障回路要收费。
     
 楼主| 发表于 2015-8-11 21:30:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2015-8-11 21:32 编辑
hl891223 发表于 2015-8-11 15:39
是不是就因为没有加隔弧板的原因???拍个照片看看

不好意思,我是菜鸟,不会发照片。所以未拍照片。
发表于 2015-8-12 08:26:29 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-11 20:29
不知是否有规定,断路器接线端子处必须安装隔弧板。

如果没有隔弧板,则对裸铜排可包扎绝缘带,其距离应不小于100mm
     
发表于 2015-8-12 08:46:21 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-11 20:34
配电柜厂家说是配电线路的问题,更换故障回路要收费。

什么配电线路问题?
是设计问题?运行维护问题?还是设备安装问题??
     
发表于 2015-8-12 10:08:35 | 显示全部楼层
因为没有相片,只是推测:
1、电弧引起的相间短路。由于35KA的分断能力满足1000kVA的要求,所以不是产品质量问题就是喷弧的间距不符合要求。
2、接触不良引起的热故障。这个常出现在开关的插接配件,以前也处理过很多次。
3、异物进入了柜体引起短路。
前两点是生产厂商的责任。第3点是运行维护的原因,但很好判定。1是找到小动物的毛发,2是故障出现在刚检修完的首次运行。
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:33:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-12 08:26
如果没有隔弧板,则对裸铜排可包扎绝缘带,其距离应不小于100mm

不是铜排,是电缆芯线连接接线鼻子固定在断路器接线端子上。与接线鼻子连接处套有绝缘套。
     
 楼主| 发表于 2015-8-12 14:41:36 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-8-12 10:08
因为没有相片,只是推测:
1、电弧引起的相间短路。由于35KA的分断能力满足1000kVA的要求,所以不是产品质 ...

2、3的可能性不大。
断路器表面以及接线端子处有脏污。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则