[求助] 电缆载流量

[复制链接]
发表于 2015-8-10 15:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气常用数据中的低烟无卤电缆,出现135(最大载流量)和90(推荐载流量),如何选择?
     
发表于 2015-8-10 20:42:05 | 显示全部楼层
我认为应按90度选择。
 楼主| 发表于 2015-8-11 08:22:24 | 显示全部楼层
关键是为何低烟无卤的有135度最大载流量,别的没有?
     
发表于 2015-8-11 10:26:35 | 显示全部楼层
个人意见,按照90°选择,这个就好似规范的“宜”,都是推荐的
     
发表于 2015-8-11 14:49:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 08:22
关键是为何低烟无卤的有135度最大载流量,别的没有?

是由绝缘材料的性能决定的,135度虽然可正常工作,还要考虑对周围的东西有无影响,一般按90度选。聚氯乙烯耐温性能差,好像不能大于65度。
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:01:35 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-11 14:49
是由绝缘材料的性能决定的,135度虽然可正常工作,还要考虑对周围的东西有无影响,一般按90度选。聚氯乙 ...

低烟无卤电缆,我理解绝缘材料没有聚氯乙烯,导体可以工作到135度
     
发表于 2015-8-11 16:21:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-11 16:01
低烟无卤电缆,我理解绝缘材料没有聚氯乙烯,导体可以工作到135度

辐照交联聚乙烯135,聚氯乙烯65。
 楼主| 发表于 2015-8-11 16:23:14 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-8-11 16:21
辐照交联聚乙烯135,聚氯乙烯65。

为何那些耐火电缆都不提135度的载流量
     
发表于 2015-8-19 10:32:01 | 显示全部楼层
我们一般按90度选

点评

原因?  发表于 2015-8-19 10:40