账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6446|回复: 14

[问题探讨] 关于应急灯具与普通灯具的区别

[复制链接]
     
发表于 2015-8-4 09:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
应急灯具的问题到现在还十分模糊,请各位指点一二:
1、假设建筑物为一类高层住宅,两路10KV电源互为备用,作为消防主备电源,应急灯具不加蓄电池,此时应急灯具除了带不燃防护罩以外,与普通灯具有什么区别?是否可以采用普通灯具+不燃防护罩?还是一定要消防检验合格的灯具作为应急灯具?
2、若有一建筑物,按室外消防用水量定为三级负荷,但有排烟风机,此时应急照明应采用何种方式?如果采用单电源进,应急箱内设双汇流排,灯具自带蓄电池,火灾时由火灾联动切换到蓄电池供电,这可以实现吗?或者,利用双头灯断电点亮?
3、听一位电气朋友说,市场上的消防灯具都是三线制,均采用断电点亮的方式点亮,我认为不对,但对市场的情况不甚了解,请各位朋友讲一下,十分感谢。
     
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:25:39 | 显示全部楼层
第3个,我弄混了,应为二线制。
发表于 2015-8-4 09:37:51 | 显示全部楼层
消防灯具,不是带个防护罩就完了,其需消防认证,满足GB17945-2010的要求
发表于 2015-8-4 09:42:26 | 显示全部楼层
你那三级负荷的建筑物,应急照明设计满足要求
发表于 2015-8-4 09:43:32 | 显示全部楼层
四线制的双头应急灯,不少厂家在生产了
     
发表于 2015-8-4 09:46:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 09:37
消防灯具,不是带个防护罩就完了,其需消防认证,满足GB17945-2010的要求

GB17945-2010,也就提了 IP30 ,不管用的。

估计丁大人编制时自己也没搞清楚。现在有没有搞清楚,还真难说。{:sweat:}
     
发表于 2015-8-4 10:00:12 | 显示全部楼层
GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

无标题1.png

无标题2.png
发表于 2015-8-4 10:09:01 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 10:00
GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

是那本规范规定,地面应急灯要求IP65?
     
发表于 2015-8-4 10:12:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-8-4 10:09
是那本规范规定,地面应急灯要求IP65?

DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》

无标题3.png

这才靠谱。
     
发表于 2015-8-4 10:23:22 | 显示全部楼层
我消控室采用格栅灯,不满足IP30,难道不行吗?
     
发表于 2015-8-4 10:26:07 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-8-4 10:23
我消控室采用格栅灯,不满足IP30,难道不行吗?

我猜:

丁大人主编的GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,实际的名称改为GB 17945-2010《消防疏散照明和疏散指示系统》,是不是更靠谱些?

     
发表于 2015-8-4 10:29:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-4 10:26
我猜:

丁大人主编的GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,实际的名称改为GB 17945-2010《消 ...

即使名称变了,1米以下墙面上的疏散指示标志灯外壳防护等级IP30也不靠谱,呵呵!

点评

IP30,肯定不靠谱!这个得问丁大人本人,得看他能编排些啥奇葩理由。  发表于 2015-8-4 10:35
     
发表于 2015-8-4 10:31:57 | 显示全部楼层
     
发表于 2015-8-4 14:36:02 | 显示全部楼层
莫名其妙的IP30,不论灯具是否自带电池,水灭火时很可能因短路致使应急照明失效。不少带罩普通灯具的防护等级远大于IP30,不知该规定是何用意。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则