账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3881|回复: 5

[问题探讨] 高压侧电缆 进线问题

[复制链接]
     
发表于 2015-7-24 15:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到有的资料上写到  高压侧短路容量 100mva   10kv侧电缆截面不小于70   短路容量200mva 不小于多少什么的   这个难道都不考虑10kv侧电缆 的长度距离吗? 直接的简单的 截面不小于多少合适吗  最少也应该考虑  区域电网阻抗加上电缆阻抗   才能考虑热稳定吧 ?
发表于 2015-7-24 16:05:09 | 显示全部楼层
设计中对电缆截面的选择,除应满足允许温升、电压损失、机械强度等要求外,还要校验其热稳定,各管各的
     
发表于 2015-7-26 11:04:52 | 显示全部楼层
电缆热稳定除了电动机回路,都是要用后备保护时间来校检,一般用户的后备保护基本是用变电站的来跳闸,那就是用变电站的短路容量校检
     
 楼主| 发表于 2015-7-29 11:29:47 | 显示全部楼层
就说热稳定校验   热稳定也是用的 短路电流啊 短路电流计算 那就得考虑线路电抗了啊  怎么能不管长短 直接确定截面了?
     
发表于 2015-7-29 15:29:54 | 显示全部楼层
有意思的问题。
传统考虑动热稳定,都按最不利点来考虑,也就是近断路器端,因此可以不计算线路本身的阻抗。 但象10kV电缆这类本身很难发生短路,或者本身一短路就很难修复的产品,按最不利参数来计算是否有点浪费。
     
 楼主| 发表于 2015-7-30 17:19:24 | 显示全部楼层
谢谢 楼上解惑  原来是这么考虑的  不过就像你说的 太浪费啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则