账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10845|回复: 22

[问题探讨] 80A线路需要采用35mm萀电缆吗?YJV型

[复制链接]
     
发表于 2015-7-10 18:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前两天跟个同事讨论的时候他提出现在80A的线路应该采用35mm萀电缆,说是按40℃环境条件下敷设在隔热墙中的导管内来考虑,大家觉得这样合理吗?
另外问题来了,如果不考虑经济因素,是否电缆截面越大越好,从计算来看,如果截面越大,则阻抗越小,短路电流越大,接地电流也越大,这对于短路和接地保护都是有利的,大家有没有其他看法呢?
     
发表于 2015-7-10 19:12:17 | 显示全部楼层
这样不合理,不近浪费导线,还加大了塑壳的框架电流
     
发表于 2015-7-10 23:17:48 | 显示全部楼层
35平方的交联电力电缆,还穿管敷设在隔热墙内,想想我也是醉了……
     
发表于 2015-7-10 23:45:44 | 显示全部楼层
应根据环境温度、敷设方式、电缆数量、负载性质、电缆长度等因素确定电缆截面。随意放大截面不妥。
     
发表于 2015-7-11 09:44:49 | 显示全部楼层
25平方交联电缆40度时明敷载流量是95A,考虑到3回路同槽盒(实际可能更多)的修正系数是0.79,只有75A,所以习惯上80A用的是35平方。
     
发表于 2015-7-11 10:16:54 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-11 09:44
25平方交联电缆40度时明敷载流量是95A,考虑到3回路同槽盒(实际可能更多)的修正系数是0.79,只有75A,所 ...

你们院一直这么用?
     
发表于 2015-7-11 10:18:25 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-11 10:16
你们院一直这么用?

正是这样。
     
发表于 2015-7-11 18:20:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-7-11 18:22 编辑

80我们用25的。
发表于 2015-7-13 09:07:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-7-13 09:11 编辑

按照电缆规范上的数据,载流量25的是118A,乘0.79后是93A
     
发表于 2015-7-13 09:21:54 | 显示全部楼层
80A线路需要采用35mm电缆,这种说法不太规范,80A应该是针对断路器而言的,还要看针对的是哪一级。
     
发表于 2015-7-14 15:47:59 | 显示全部楼层
按载流量选截面,按电压降和经济电流密度校验,一句话,按规范要求做
     
 楼主| 发表于 2015-7-14 18:21:16 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-11 09:44
25平方交联电缆40度时明敷载流量是95A,考虑到3回路同槽盒(实际可能更多)的修正系数是0.79,只有75A,所 ...

你这数据不对吧,25平方交联电缆考虑环境温度40℃明敷的载流量可是118,GB50217第55页
     
 楼主| 发表于 2015-7-14 18:22:58 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-10 19:12
这样不合理,不近浪费导线,还加大了塑壳的框架电流

请教一下,这个加大框架电流是怎么得到的呢?
     
发表于 2015-7-15 09:11:24 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-7-14 18:21
你这数据不对吧,25平方交联电缆考虑环境温度40℃明敷的载流量可是118,GB50217第55页

呵呵,这只是大家引用的数据来源不同。我对于低压产品的数据习惯引用04DX101-1(P51).我们院对这个审图很严格,我个人认为这种小截面的电缆按计算电流向近的级别选择也是合理的。
发表于 2015-7-15 09:21:38 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-15 09:11
呵呵,这只是大家引用的数据来源不同。我对于低压产品的数据习惯引用04DX101-1(P51).我们院对这个审图很 ...

以目前电缆厂家的制造工艺,结合其厂家推荐载流量,感觉04DX101-1上数据过于保守
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则