账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13554|回复: 30

[问题探讨] 仅有防火卷帘是否需要设置

[复制链接]
     
发表于 2015-7-9 14:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个厂区,其中一栋3层的丁类仓库,单层2300平方,总共7100平方,但是每层都有一个防火卷帘。请问,我的防火卷帘是否需要联动控制,是不是需要设置火灾自动报警?
发表于 2015-7-9 14:51:19 | 显示全部楼层
建规中:防火卷帘是属于联动控制范围的。可只在两侧设置探测器,信号连接到卷帘控制箱
发表于 2015-7-9 14:55:28 | 显示全部楼层
可以看看这个回复意见。。。。
QQ图片20150709145332.png
     
发表于 2015-7-9 15:30:52 | 显示全部楼层
《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》浙公通字〔2015〕54号,你这个项目在浙江审没问题,在其他地方就不好说了。
     
发表于 2015-7-9 15:34:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 14:51
建规中:防火卷帘是属于联动控制范围的。可只在两侧设置探测器,信号连接到卷帘控制箱

GB50016-2014 8.4.1.13  
下列场所和部位应设火灾自动报警系统:
设置机械排烟、防烟系统、xxxxxxxxx 、等需与火灾自动报警系统连锁动作的场所或部位。

条文解释:建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:xxxx、防火卷帘、xxxxx。
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:36:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 14:55
可以看看这个回复意见。。。。

重庆貌似没出这个意见呢
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:38:56 | 显示全部楼层
madact 发表于 2015-7-9 15:34
GB50016-2014 8.4.1.13  
下列场所和部位应设火灾自动报警系统:
设置机械排烟、防烟系统、xxxxxxxxx  ...

我也在条文解释中看见了这条,但是有个疑点哈,规范条文8.4.1.13最后几个字“场所或部位”,这个就纠结了,是按照2楼说的仅在有防火卷帘的部位设置呢,还是设置了防火卷帘的整个场所呢?
发表于 2015-7-9 15:47:54 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-9 15:38
我也在条文解释中看见了这条,但是有个疑点哈,规范条文8.4.1.13最后几个字“场所或部位”,这个就纠结了 ...

以王金元的回复:这个是明确了场所的地方
发表于 2015-7-9 15:50:25 | 显示全部楼层
排除各种技术问答,以本人的观点:还是应设置。
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:50:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 15:47
以王金元的回复:这个是明确了场所的地方

也就是说,得设置自动报警系统了?
发表于 2015-7-9 15:51:57 | 显示全部楼层
试想:如果只在防火卷帘旁设置,要他在火灾时起到防火分隔的作用,很难。得多大的烟,还得聚集在卷帘周围
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:53:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 15:51
试想:如果只在防火卷帘旁设置,要他在火灾时起到防火分隔的作用,很难。得多大的烟,还得聚集在卷帘周围

好吧,那就设置吧!在问下哈,条文里面还有个常开防火门,这个是明确了的场所还是部位呢
发表于 2015-7-9 15:55:43 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-9 15:53
好吧,那就设置吧!在问下哈,条文里面还有个常开防火门,这个是明确了的场所还是部位呢

应该和卷帘同样,联动,设消防控制室
     
 楼主| 发表于 2015-7-9 15:56:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 15:55
应该和卷帘同样,联动,设消防控制室

我靠,那太坑了,常开防火门经常都能看见的。
发表于 2015-7-9 15:59:02 | 显示全部楼层
防火卷帘,在发生火灾时起到防火分隔,将火灾控制在有限的区域(防火分区内)。只在两侧装设,难以动作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则