账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3867|回复: 4

2015第6期杂志封面广告火灾自动报警一体化控制方案

[复制链接]
     
发表于 2015-7-7 16:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 WMeng90 于 2015-7-7 16:49 编辑

2015第6期杂志封面广告火灾自动报警一体化控制方案,图里手动控制盘直接与压力开关流量开关相连,请问这个表达的意思是什么?

2015.06杂志封面广告

2015.06杂志封面广告
发表于 2015-7-7 16:46:03 | 显示全部楼层
楼主最好发一个图片看看
     
 楼主| 发表于 2015-7-7 16:50:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-7 16:46
楼主最好发一个图片看看

不好意思,我把图片不上,第二次发帖,欠缺经验,多谢!!!
发表于 2015-7-7 16:54:06 | 显示全部楼层
这种表示错误。流量开关、压力开关为双接点,一组给监控模块到总线,一组给消火栓泵控制箱,没有手动要求
发表于 2015-7-10 11:02:03 | 显示全部楼层
流量开关、压力开关为双接点,一组给监控模块到总线,一组给消火栓泵控制箱,没有手动要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则