账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4858|回复: 8

[问题探讨] 消防设备配电电缆

[复制链接]
发表于 2015-7-7 10:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天老大审图时说:让我消防设备配电电缆,需要适当放大一级,请问大家怎么考虑,有依据吗?
     
发表于 2015-7-7 10:15:13 | 显示全部楼层
个人经验,设计为终生负责制,保守为上。
     
发表于 2015-7-7 12:37:39 | 显示全部楼层
不知是否是根据配三 P494页关于耐火电缆的一段描述
配三.png
     
发表于 2015-7-7 12:57:34 | 显示全部楼层
消防泵运行3小时,运行久了、线会发烫。
现场排烟风机过载可能性、火场温度60℃取载流量校正系数


选大不选小。
现在消防上都是疯狂放大
     
发表于 2015-7-8 09:04:10 | 显示全部楼层
在满足压降不超5%的情况下,放大一两级截面是考虑桥架敷设载流量修正系数,也同时可以满足线芯温度升高电压损失增大
发表于 2015-7-8 16:26:19 | 显示全部楼层
就是让你电缆截面大一号呗

点评

有依据吗?  发表于 2015-7-9 08:33
发表于 2016-4-16 10:34:15 | 显示全部楼层
让你电缆截面大一号,满足线芯温度升高电压损失增大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则