账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14397|回复: 13

[求助] 消防水泵什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动

[复制链接]
     
发表于 2015-7-3 20:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.0.14 消防时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用星三角和自耦降
压变压器启动,不宜采用有源器件启动。


那什么时候采用直接启动,什么时候采用星三角启动,哪里规范能查,请高手解答下~~~~估计很多人都不知道,先谢谢啦~~~
     
发表于 2015-7-3 20:55:47 | 显示全部楼层
应通过计算确定是否采用降压启动方式。根据经验,只要电机容量不大于电源容量的30%,便可直接启动。接近30%时最好还是计算一下。
发表于 2015-7-6 09:14:10 | 显示全部楼层
可以按保守一点估算20%
发表于 2015-7-7 11:32:32 | 显示全部楼层
电动机容量不小大于变压器容量的4%可以采用直接启动,大于4%采用星三角和自耦降 压变压器启动。
     
发表于 2015-7-7 13:32:55 | 显示全部楼层
火灾时启动消防设备不考虑对其他用电设备的影响。只要接触器能正常吸合即可。按4%确定不妥。
     
发表于 2015-7-7 13:41:54 | 显示全部楼层
engineerli 发表于 2015-7-7 11:32
电动机容量不小大于变压器容量的4%可以采用直接启动,大于4%采用星三角和自耦降 压变压器启动。

想知道哪里写的,谢谢,{:smile:}
发表于 2015-7-8 10:13:29 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-7-7 13:41
想知道哪里写的,谢谢,

中信建筑院总工  李蔚说的
     
发表于 2015-7-10 19:20:34 | 显示全部楼层
随便找本《电机学》,十二五教材都有。
     
发表于 2015-7-10 23:03:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2015-7-10 23:05 编辑
engineerli 发表于 2015-7-7 11:32
电动机容量不小大于变压器容量的4%可以采用直接启动,大于4%采用星三角和自耦降 压变压器启动。

简直开玩笑。

按这位李总的说法,500的主变只能直接启动22kW的电动机了,可500kVA主变,22kW电动机直接启动时,母线压降也就5%,这还是主变带载时启动的情况。居然还有这种保守大师。


     
发表于 2015-7-11 09:55:20 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-7-10 23:03
简直开玩笑。

按这位李总的说法,500的主变只能直接启动22kW的电动机了,可500kVA主变,22kW电动机直 ...

说得好。看来李总是把供电的允许电压偏差5%与冲击负荷允许的压降混乱了!
经验是小于电源20%不用验算,30%以下多可直接启动。
发表于 2015-7-14 14:49:02 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-7-10 23:03
简直开玩笑。

按这位李总的说法,500的主变只能直接启动22kW的电动机了,可500kVA主变,22kW电动机直 ...

不信打他电话:

点评

打什么电话啊?不服让李总自己来讲道理。  发表于 2015-7-14 17:22
     
发表于 2015-7-14 15:16:03 | 显示全部楼层
配三-1.png [attachimg]15291[/attachimg指导书的内容,来自配三某页,请查找
配三-2.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则