账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7019|回复: 12

[问题探讨] 关于抽屉柜的进线柜

[复制链接]
发表于 2015-7-1 15:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家知道抽屉柜的进线柜也是抽出来检修的吗?
     
发表于 2015-7-2 13:29:07 | 显示全部楼层
采用抽出式断路器,不采用抽屉单元;所以不知道你说的“抽出来”是指哪一种。
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:29:55 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-7-2 13:29
采用抽出式断路器,不采用抽屉单元;所以不知道你说的“抽出来”是指哪一种。

进线的框架断路器,其检修时时如何处理的(如何保证明显断点),像出线的小抽屉,拉开即断电,KYN的高压柜,开关拉出来就可检修。
     
发表于 2015-7-2 14:34:05 | 显示全部楼层
采用抽出式开关柜,框架断路器随抽屉抽出;
采用固定式开关柜,框架断路器前设置刀闸。
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:36:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-7-2 14:38 编辑
尺短寸长 发表于 2015-7-2 14:34
采用抽出式开关柜,框架断路器随抽屉抽出;
采用固定式开关柜,框架断路器前设置刀闸。


向厂家了解的(一个销售),他们进线的断路器抽屉不大于1000A(就是说,他们大于1000A就做成固定式的了),但不知别的厂家是否这样

点评

应是理解错了,他应是相对进线采用塑壳开关来说的。不是抽出式断路器,而是抽屉内装装断器(塑壳开关)。  发表于 2016-11-4 16:01
     
发表于 2015-7-2 16:13:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-2 14:36
向厂家了解的(一个销售),他们进线的断路器抽屉不大于1000A(就是说,他们大于1000A就做成固定式的了 ...


别说1000A,就是4000A、5000A、6300A,抽出式开关柜都有生产。

反倒是固定式开关柜,比如GGD,1型最大1000A,2型最大1500(1600)A。
     
发表于 2015-7-2 23:39:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2015-7-2 23:40 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-7-2 14:36
向厂家了解的(一个销售),他们进线的断路器抽屉不大于1000A(就是说,他们大于1000A就做成固定式的了 ...

我看到的,在实际中很少见这么大电流的抽屉单元,试想1000A的断路器,抽屉单元估计得4个标准单元高度,这么大的抽屉,标准的手柄操作机构可能都无法实现摇进摇出,估计得特制非标件;连接铜排大的惊人,与柜内垂直母线连接空间狭小,非常不合理。况且低压抽屉柜不是高压手车柜,没有专用的搬运工具,全靠人力,4个标准单元高度的抽屉,累死人了。

另,你问进线框架断路器检修时如何保证明显断点,如果你指的是出线柜的检修,那框架断路器抽出来就是明显断开点;如果你指进线框架断路器检修,那你既然进线都是独立柜了,肯定是主变低压侧了,检修这个断路器也算大修了,直接断了主变高压侧负荷带开关吧,反正检修它主变也没用了。
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:37:27 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2015-7-2 23:39
我看到的,在实际中很少见这么大电流的抽屉单元,试想1000A的断路器,抽屉单元估计得4个标准单元高度,这 ...

您的意思:进线柜目前不做成抽屉式的?我参观的变电所,其进线柜直接做成了固定柜(MNS)

点评

进线柜一般是用抽出式的开关,不是抽屉内装开关,一般800A的都不建设做抽屉,第一:抽屉的一次插件一般只做到630A,采用双插的话,难于保证二个插头的均匀受电;第2:抽屉过重,难于推进推出。好象MNS,B柜与Sivic...  发表于 2016-11-4 16:07
     
发表于 2015-7-3 09:24:52 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-2 14:34
采用抽出式开关柜,框架断路器随抽屉抽出;
采用固定式开关柜,框架断路器前设置刀闸。

尺总 终于出现了..闭关了好多天啊:)
发表于 2015-7-3 10:23:27 | 显示全部楼层
检修?看你要检修啥?
     
发表于 2015-7-3 13:44:42 | 显示全部楼层
一般来说3个小室高度的采用固定式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则