10.1.10.1和10.1.10.3条的逻辑关系,我认为编制组没有很好整理。如果整理过,条文顺序应该修正一下。
10.1.10.3告诉大家2个推论
推论①————合用井沟99%要用矿物电缆。
这条不是黑体强条。但又用了“应”字,可见编制组煞费苦心。。,对矿物电缆是有多么的偏爱。
如果出了火灾,律师会说在法律中,“应”字理解为“必须”,不可以规避。隐形的黑体强条。
推论②————井沟内如果走ZRYJV、NHYJV(不管沟内是否穿管),该井沟必然是消防专用井、沟。
那么,10.1.10.1条“当采用ZR或NH电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿钢管或钢线槽”——————按10.1.10.3的推论②,此句中所谓【电缆井、沟】只能是消防专用的井沟。这句话意思就是:如果YJV电缆想在消防专用井沟里裸奔,要加ZR、NH标记。
我很想知道,此处【电缆井】是指什么?是【电缆竖井】、还是室外【电缆人孔井、手孔井】?还是二者皆包括?
如果仅指电缆人孔井、手孔井——那条文意思就是消防总箱至室外的进出线要仔细设计,保总箱、不保楼层分箱。。。楼层竖井并不用分开、也不用矿物。
不过竖井危险性貌似更大,我个人认为也应该“保”
猜不到这口【井】的含义
那本图集07SD101—8《电力电缆井设计与安装》里面都是 人孔井、手孔井,没有竖向井道。
另外,建议消防专用井沟盖板全为红色、贴消防明显标牌。
目前解决方案
① 变电所 NHYJV柜顶消防线槽出线。。。不要柜底出线,一走地沟,就要用矿物。
② 其他建筑物引来的备用回路。。。直埋。。。埋土里总不会着火了。。。其他配电电缆走电缆沟、排管什么的。
消防单独直埋,根数一般不超过6根,正好。。。。这样问题就是电缆通道占用更宽,绿化带窄的总平面布置可能麻烦些
|
|