账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13960|回复: 39

[规范条文] 复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5S

[复制链接]
     
发表于 2015-7-1 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请复核各照明支线切断故障电源的时间能否满足要求,不应大于5S。GB50054-2011第5.2.9.1条   审图这条怎么回复呢!!

     
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:23:50 | 显示全部楼层
规范上该条也没用说怎么计算啊,有木有大哥知道呢
     
 楼主| 发表于 2015-7-1 09:26:07 | 显示全部楼层
这个切断时间,是根据微断样本来定么?
发表于 2015-7-1 09:56:25 | 显示全部楼层
严格来说,麻烦。首先要算接地故障电流,即末端最小单相短路电流,然后查脱扣曲线。
发表于 2015-7-1 09:59:51 | 显示全部楼层
如果满足不了,则缩短供电线路,加大供电截面,或上剩余电流保护
发表于 2015-7-1 10:01:45 | 显示全部楼层
图审一般不会提,因为他没算,所以不好判断错误。但针对照明线路太长的,可提出此要求
     
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:17:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 10:01
图审一般不会提,因为他没算,所以不好判断错误。但针对照明线路太长的,可提出此要求

线缆长度这个是肯定能满足的,我都不知道怎么回复了,哎!
发表于 2015-7-1 10:31:21 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-1 10:17
线缆长度这个是肯定能满足的,我都不知道怎么回复了,哎!

你的照明支线长度最长是多少?
     
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:59:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 10:31
你的照明支线长度最长是多少?

最长的70m左右,但是我用的4平方的线啊
发表于 2015-7-1 11:04:50 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-1 10:59
最长的70m左右,但是我用的4平方的线啊

那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求
     
发表于 2015-7-1 11:07:09 | 显示全部楼层
那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求.

审图的会说,把计算书拿来。

点评

用天正电气的计算功能,给出计算书呗。  发表于 2015-7-1 13:44
     
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:28:47 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-7-1 11:07
那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求.

审图的会说,把计算书拿来。

不至于,我们这边不用出计算书的
     
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:30:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 11:04
那就回答,经复核,切断故障电源的时间满足要求

再问下呢,一个车库2400平方,停车数量为44量,位于一层,建筑总共6层,本可以不用设报警,但是,现在建筑新增了个防火卷帘,怎么搞呢
发表于 2015-7-1 11:37:52 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-1 11:30
再问下呢,一个车库2400平方,停车数量为44量,位于一层,建筑总共6层,本可以不用设报警,但是,现在建 ...

未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-7-1 12:00:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 11:37
未设置火灾自动报警系统的建筑当设有防火卷帘时,应在防火卷帘两侧设置火灾探测器,联锁控制防火卷帘动作

老老实实做集中报警吧,这可是强条,小心被提了兜着走
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则