账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2404|回复: 9

[问题探讨] 照度如何考虑

[复制链接]
发表于 2015-6-23 16:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-6-24 08:23 编辑

教室的照度包含黑板灯吗,功率密度值包含黑板灯吗?
     
发表于 2015-6-24 08:53:24 | 显示全部楼层
教室的照度是课桌面的照度,黑板灯是专用照明。计算功率密度值当然和黑板灯功率无关。

点评

有道理  发表于 2015-6-24 09:26
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-24 16:26:30 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2015-6-24 17:53:21 | 显示全部楼层
照度值是指的平均照度,黑板照明是局部照明,按理说应该各算各的
     
发表于 2015-6-24 18:34:35 | 显示全部楼层
同意二楼的意见!!!
     
发表于 2015-6-25 13:44:01 | 显示全部楼层
建筑照明标准5.3.7条表中 就有分课桌面和黑板面照度的,至于黑板面指的是混合照明照度,就是一般照明与局部照明组成的照明。
发表于 2015-7-26 10:15:08 | 显示全部楼层
黑板照明是局部照明
     
发表于 2015-8-3 15:45:54 | 显示全部楼层
同意二楼的意见!!!
     
发表于 2015-8-3 18:04:33 | 显示全部楼层
不包括黑板灯的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则