账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3158|回复: 7

[求助] 地下室污水泵

[复制链接]
发表于 2015-6-23 12:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下现在地下室的污水泵都要按消防负荷考虑吗,GB50974-2014,9.2.1条下列建筑物和场所应采取消防排水措施:2设有消防给水的地下室。
发表于 2015-6-23 14:19:16 | 显示全部楼层
这一点上,王总认为是消防负荷
     
发表于 2015-6-23 14:36:54 | 显示全部楼层
我们都按消防负荷做了
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:31:40 | 显示全部楼层
但是消防水池的水就1000吨,我地下室有2W多平方,水池的水都倒到地下室能淹几豪米?
     
发表于 2015-6-23 16:27:23 | 显示全部楼层
访客 发表于 2015-6-23 14:36
我们都按消防负荷做了

这位朋友是哪里的?如果不这么做的话,当地审图公司会提吗
     
发表于 2015-6-23 16:54:56 | 显示全部楼层
按照消防负荷设计
发表于 2015-6-24 18:12:21 | 显示全部楼层
越来越多的地方都要求按消防负荷设计,理由就是要保证配电设备不会被水淹。
     
发表于 2015-6-24 20:08:35 | 显示全部楼层
我认为,污水泵很重要,供电应可靠,火灾时不得联动断电。因其既非灭火、防排烟,又非报警、疏散,故不属消防设备。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则