账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13110|回复: 38

[规范条文] 住宅建筑电气设计规范8.2.2

[复制链接]
     
发表于 2015-6-18 11:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我们这儿习惯做法是一类高层客梯也是双电源上去末端切断,消防电梯也双电源
一共上四根电缆
看《住宅建筑电气设计规范》8.2.2的条文解释是不是意味着一类高层也可以两根电缆上去,放射式配电给消梯和客梯?
顺带讲个笑话
我客梯和航空照明共用双电源放在地下室配电间,然后一根电缆上机房,电气领导说没有在机房双切保障性高,我说都一样,满足一级负荷要求,电气领导说在地下室双切,这100米电送上去比较慢啊,不满足切换时间要求....
电送上去100米需要时间...
我说电接近光速了,领导质疑没有吧,哪儿那么快....
我觉着领导说的都对,我无言以对
发表于 2015-6-18 11:16:35 | 显示全部楼层
一类高层,消防电梯和客梯必须电源分开,没有商量
发表于 2015-6-18 11:17:40 | 显示全部楼层
你们领导比较喜欢开玩笑。。。。
发表于 2015-6-18 11:18:41 | 显示全部楼层
客梯和航空照明共用双电源,这也是不行的
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:19:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:16
一类高层,消防电梯和客梯必须电源分开,没有商量

原因,条文
发表于 2015-6-18 11:20:10 | 显示全部楼层
具体到一级负荷的末端切换,还真没有强制规定,尽量吧,毕竟可靠性高
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:21:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:18
客梯和航空照明共用双电源,这也是不行的

我觉着就会有人说这个问题
不过还是麻烦说下原因或者条文
如果是因为动力和照明要分开的话,我想问下这个动力怎么定义的,只要是电动机就认为是动力?还是以功率大小说?
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:23:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:17
你们领导比较喜欢开玩笑。。。。

不知道你这个回复是开玩笑还是什么
反正领导很认真说100米上去需要时间吧,然后很认真的去查光速有多快了...
发表于 2015-6-18 11:28:21 | 显示全部楼层

消防负荷和非消防负荷分开供电
     
发表于 2015-6-18 11:28:26 | 显示全部楼层
消防电梯和客梯是分开供电,这是建筑防火规范已经很明确,没有什么可争论。“看《住宅建筑电气设计规范》8.2.2的条文解释是不是意味着一类高层也可以两根电缆上去,放射式配电给消梯和客梯?”这个是违反规范。
     
发表于 2015-6-18 11:29:42 | 显示全部楼层
至于一级重要负荷,规范没有规定必须末端切换。
发表于 2015-6-18 11:29:58 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-18 11:21
我觉着就会有人说这个问题
不过还是麻烦说下原因或者条文
如果是因为动力和照明要分开的话,我想问下这 ...

不是动力和照明的问题,是电梯得专线问题
发表于 2015-6-18 11:31:00 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2015-6-18 11:23
不知道你这个回复是开玩笑还是什么
反正领导很认真说100米上去需要时间吧,然后很认真的去查光 ...

电气专业领导,还是别的专业的?
     
发表于 2015-6-18 11:34:50 | 显示全部楼层
第一次听说“电气领导说没有在机房双切保障性高,我说都一样,满足一级负荷要求,电气领导说在地下室双切,这100米电送上去比较慢啊,不满足切换时间要求....”,你让你领导站在机房拿手摸着电缆铜芯,试试时间多少,而且规范都消防负荷自动转换时间一级负荷不大于30S。
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 11:37:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-18 11:31
电气专业领导,还是别的专业的?

电气专业领导啊...不然我咋会说是个笑话...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则