账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7297|回复: 14

[施工探讨] 这种施工,能否验收

[复制链接]
发表于 2015-6-18 09:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场,看到如此施工,不知消防验收能否通过(应急灯能用插座吗?)
mmexport1434589741315.jpg
     
发表于 2015-6-18 10:24:13 | 显示全部楼层
不得行哟,王总和丁总不是都说过不能用插座么
     
发表于 2015-6-18 11:14:35 | 显示全部楼层
现在几乎这种双头灯都是用插座,那也用个三孔的啊,
干嘛用个五孔的...住宅里剩的吗
五孔就可能存在其他设备接入
虽然三孔也会被人拔下来接入其他设备...
     
发表于 2015-6-18 12:26:07 | 显示全部楼层
这种应该是应急照明线路上设置的插座,其实质还是照明回路的,这种灯具都是自带插头的,有还几个工程都是这样的,消防验收没有问题。
发表于 2015-6-18 12:37:58 | 显示全部楼层
目前我看见的都这么接,没有人反应说不能通过,不过连接线应该保护一下。
     
发表于 2015-6-18 14:16:49 | 显示全部楼层
这种应急灯接线能实现强启吗
     
发表于 2015-6-18 14:25:12 | 显示全部楼层
我这边消防局和质监站都不允许这么做,要把插头取消掉,先不能露出来,电线还得穿金属软管。
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:30:08 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2015-6-18 14:25
我这边消防局和质监站都不允许这么做,要把插头取消掉,先不能露出来,电线还得穿金属软管。

是呀,也打听过,有些消防部门是可以的。不知老兄是哪个区域的消防局?
     
发表于 2015-6-18 15:19:09 | 显示全部楼层
不可以的理由是什么?
     
发表于 2016-5-18 12:56:13 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
条文解释
9.2.2 供应急灯的电源插座除外。

从这条来说,住宅建筑是允许这么做,其他建筑就不可以。

点评

点赞  发表于 2016-5-18 14:40
     
发表于 2016-5-18 15:19:08 | 显示全部楼层
hulpen 发表于 2015-6-18 14:25
我这边消防局和质监站都不允许这么做,要把插头取消掉,先不能露出来,电线还得穿金属软管。

带蓄电池灯具断电点亮,靠蓄电池供电。
     
发表于 2016-5-19 09:32:22 | 显示全部楼层
按理是不行的。避免有人用那个插座给别的设备供电。这个还是很容易出现的事情,例如在小商铺里面,有些小贩就那那个插座用,还不算电费。

点评

高  发表于 2016-5-19 09:38
     
发表于 2016-5-19 14:26:11 | 显示全部楼层
貌似现在双头灯都是这样做的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则