账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3772|回复: 0

[规范条文] 上海市大型物流仓库消防设计若干规定

[复制链接]
     
发表于 2015-6-13 19:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 北方郎 于 2015-6-13 19:08 编辑

上海市大型物流仓库消防设计若干规定
一、一般规定
(一)本规定适用本市单层占地面积大于12000m2和多层占地面积大于9600m2的大型物流仓库(以下简称仓库)。
(二)仓库的功能为物品接收、分类、计量、包装、分拣、配送等,货物的中转周期不应大于7天。
(三)仓库的消防设计除应满足本规定的要求外,还应符合其他消防规范标准的要求。
二、建筑防火
(一)仓库的耐火等级不应低于二级,多层仓库的耐火等级应为一级。
钢结构仓库的承重钢构件耐火极限要求不应低于1.5h的,如采用防火涂料保护时应采用非膨胀型防火涂料。
(二)当仓库任一边长大于220m时,仓库首层应设置宽度不小于6m的防火分隔通道,且应满足下列要求:
1、通道两侧的分隔墙应为防火墙,且宜高出屋面0.5m。通道分隔墙上不宜开设门洞,如须在隔墙上开设门,应采用甲级防火门。
2、通道宜居中布置,通道之间的距离不宜大于150m。
3、通道内不得堆放物品,且应直通室外。
(三)单层仓库的防火分区建筑面积不应大于6000m2,多层仓库防火分区建筑面积不应大于4800m2。采用全自动立体仓储设备且建筑高度大于10.5m的仓库,其防火分区的面积可扩大一倍。
当防火分区建筑面积超过上述要求时,应进行性能化评估并组织专家论证。
(四)当防火分区进深大于120m或货架连续长度大于90m时(采用全自动立体仓储设备除外),应设置宽度不小于8m的室内防火分隔带,其顶部应设置可开启外窗,其面积不应小于分隔带面积的5%,且宜均匀布置。
(五)仓库内分类拆包、分拣、包装区域应与其他区域采取有效防火分隔,其防火分区面积和安全疏散出口数量、疏散距离可参照丙类生产厂房执行。
(六)仓库内不得储存火灾危险性为甲、乙类的物品,不得布置与仓库无关的办公用房等附属用房。
当在仓库内必须设置附属用房时,如铲车充电区、仓库管理办公区和其他辅助设备区等,应靠外墙布置,并应采用防火墙和耐火极限不小于1.5h的楼板与其他部分完全分隔。附属用房门不宜直接开向仓库内。
三、灭火救援设施
(一)仓库周围应设置环形消防车道,其宽度不应小于6m。消防车道与仓库的距离不应小于5m,且不应大于15m。
(二)仓库的两个长边应设置灭火救援场地,其宽度不得小于10m。
(三)仓库每个防火分区外墙上应设置灭火救援窗口(或室外楼梯)。灭火救援窗口的设置应满足下列要求:
1、每个防火分区灭火救援窗口数量不应少于2个,并且宜布置在不同方向。
2、灭火救援窗口应正对货架或堆垛间的通道设置,其面积不应小于1.2㎡,且其宽度不应小于1.0m。
3、外墙上灭火救援窗口的间距不应大于20 m。
(四)多层仓库二层及以上各层应沿仓库长边设置灭火救援平台(或室外楼梯),平台的长度和宽度分别不应小于3m和1.5m,平台之间的水平间距不应大于40m,平台处必须设置灭火救援窗口。
四、消防设施
(一)仓库必须设有足够的消防水源。距仓库基地150m范围内的天然水源,应设置可靠的消防车取水设施。多层仓库应设置储水量不小于18m3的高位消防水箱。
(二)仓库必须设置稳高压消防给水系统。
(三)库区室外消火栓的间距不得大于80m,室内消火栓的间距不得大于50m,且应设置消防水喉。
(四)仓库内应设置自动喷水灭火系统全保护。货架内喷头与其他喷头的报警阀应分别设置。喷头布置应避开易熔采光带和屋顶排烟窗。
(五)仓库应设置有效的排水设施,每层应在踢脚线近楼板部位设置排水口。
(六)仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统。
(七)仓库应设置排烟设施,其排烟量设计应符合《建筑防排烟技术规程》的有关规定。当仓库建筑高度大于12m时,必须设置自动排烟窗。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则