账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20347|回复: 17

[求助] 电气火灾监控系统什么时候需要设?

[复制链接]
发表于 2015-6-12 11:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 第9章的电气火灾监控系统只说了如何设置,没说哪些项目需要设置。

老的高规倒是有相关要求,新的防火规范里没找到相关要求。

请教。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-6-12 13:02:55 | 显示全部楼层
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    2 一类高层民用建筑;
    3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
    4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
 楼主| 发表于 2015-6-12 13:09:08 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-12 13:02
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房 ...

{:biggrin:}
     
发表于 2015-6-13 08:53:41 | 显示全部楼层
消防负荷比如应急照明消防电梯等需不需要设置 总工说这个还是要上的不知道为什么
     
发表于 2015-6-13 09:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
woaisumei 发表于 2015-6-13 08:53
消防负荷比如应急照明消防电梯等需不需要设置 总工说这个还是要上的不知道为什么

让总工摆理由
     
发表于 2015-6-15 15:19:50 | 显示全部楼层
我们这里的审图的也是提这个 比如应急照明 客梯 消防客梯 平时用的消防设备都要加
发表于 2015-6-15 15:39:56 | 显示全部楼层
woaisumei 发表于 2015-6-15 15:19
我们这里的审图的也是提这个 比如应急照明 客梯 消防客梯 平时用的消防设备都要加

可以拿新火规来对付他。。。。
     
发表于 2015-6-16 09:22:18 | 显示全部楼层
规范条文这么清楚,就算看到它的人有自己想法心中不认可,但文字上并无歧义。
     
发表于 2015-6-27 10:19:14 | 显示全部楼层
问题是平时用的消防负荷不加,审图的就会给你提

点评

审图提意见的依据用哪条  发表于 2015-6-29 16:46
     
发表于 2015-6-29 14:00:22 | 显示全部楼层
GB 50116的12.4.6是否能满足楼主需要?
发表于 2015-6-29 17:40:56 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
     
发表于 2022-3-26 10:58:26 | 显示全部楼层
11.2.7 下列场所宜设置剩余电流动作电气火灾监控系统:
1 按一级负荷供电且建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 按二级负荷供电且室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库);
3 按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;
5 按一、二级负荷供电的消防用电设备。
     
发表于 2022-3-28 13:04:47 | 显示全部楼层
体量较大的丁类厂房是否需要设置?若不设,总箱进线开关需要设300mA漏电吗?(电房设在厂房内)
     
发表于 2022-4-6 10:21:59 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-12 13:02
10.2.7 下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:
    1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房 ...

室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)   这和是否设备火灾监控有什么关系啊?
     
发表于 2023-3-28 09:42:24 | 显示全部楼层
宜又不是应,虽然我也做ELECTRICAL FIRE MONITORING,懒得扯了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则