账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5176|回复: 3

[规范条文] 请教关于火规11.2.6不同防火分区的线路穿管条文的理解

[复制链接]
发表于 2015-6-11 20:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规11.2.6“采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内”。根据条文,是不是可以这么理解:一个单层建筑内有4个防火分区,除了总线外,其他的电源线、启泵线、广播线是不是都要走四根电缆分别去防火分区1、2、3、4,而不能像老规范样的一根电缆穿4个防火分区,每个防火分区都可以接线。请问这样理解对吗?
发表于 2015-6-12 08:40:14 | 显示全部楼层
民规也有这样的规定。不是不同电缆,是不穿一根管内
 楼主| 发表于 2015-6-12 09:47:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-12 08:40
民规也有这样的规定。不是不同电缆,是不穿一根管内

就像我举例那样,有4个防火分区,是四根电源线分别去对应的4个防火分区,而不能一根电源线连接四个防火分区。是这样理解吗?
发表于 2015-6-12 10:24:26 | 显示全部楼层
leesail 发表于 2015-6-12 09:47
就像我举例那样,有4个防火分区,是四根电源线分别去对应的4个防火分区,而不能一根电源线连接四个防火分 ...

不是“不能”,是“不宜”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则