账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 42246|回复: 34

[求助] 关于“应急照明的回路上不应设置电源插座”如何理解?

[复制链接]
发表于 2015-6-9 21:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   1.《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,13.9.12款第4条规定“备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座”。但是条文说明中却没这一条的解释。

   2.《住宅电气设计规范》JGJ42-2011,9.2.2款规定“应急照明的回路不应设置电源插座”,但条文说明9.2.2中,却说“供应急灯的电源插座除外”。

    3. 一般来说,条文说明不具有标准正文同等法律效力,仅供规范的理解。想问的问题:在应急回路中连接插座,有何影响,是否是这个原因“为了防止移动设备用电经插座流入,从而影响应急供电可靠性”
  如果是上面的原因,为什么JGJ42-2011为什么要在条文说明中,出现那条蛋疼的解释?
1.jpg
2.jpg
3.jpg

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-6-9 22:24:32 | 显示全部楼层
从另外一个角度来看,注意插座回路必须设置RCD,而应急照明不能设。

点评

求应急照明不能设RCD的出处?  发表于 2017-7-18 13:20
 楼主| 发表于 2015-6-9 22:27:16 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-6-9 22:24
从另外一个角度来看,注意插座回路必须设置RCD,而应急照明不能设。

难道是因为你说的那个理由?
     
发表于 2015-6-10 08:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
当此插座为应急照明灯的专用插座时,可接入,该插座不作他用。类比分体式空调插座回路可不设置漏电保护,该回路也就不设置了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-10 08:01:48 来自手机 | 显示全部楼层
规范的主要目的也是回路的专用性,该回路不得接入其他设备

点评

赞!此插座只能接应急灯具。  发表于 2015-6-10 10:21
     
发表于 2015-6-10 08:07:15 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-6-9 22:24
从另外一个角度来看,注意插座回路必须设置RCD,而应急照明不能设。

从另外一个角度来看,注意插座回路必须设置RCD——并非如此哦。

从另外一个角度来看,注意插座回路必须设置RCD,而应急照明不能设——国内也许是,国外不一定哦。

点评

插座该设置还是不设置应该看是否小于32A(IEC 求达人补充原理)  发表于 2017-7-18 13:24
发表于 2015-6-10 08:48:22 | 显示全部楼层
不设漏电,GB13955不同意
无标题.png

点评

权威如果是错的,应该立马咔嚓。 注意是权威,不是权威对应的人。 把人等同于权威不妥,把规范等同于权威也不妥。特别是在人类认知快速进步的时代。  发表于 2017-7-18 13:27
强条很多的一本规范,岂能说咔嚓就咔嚓,规范还有没有权威了,呵呵。  发表于 2015-6-10 10:20
GB13955 ? 早应该被咔嚓了。  发表于 2015-6-10 09:03
     
发表于 2015-6-10 11:06:49 | 显示全部楼层
为啥壁挂的可不设,那是因为装的高,而且是专用的,人基本不去触碰。类比应急照明亦如此。知其然亦需知其所以然。人家为啥设漏电,为啥可不设漏电。规范的条文都是有根本原因的,不然,规范能让人无语到底。

点评

这个问题还需整理下。 RCD 0.1S TN-S 0.4S 5S 再加上这个伸臂范围之外,求大咖解惑。  发表于 2017-7-18 13:30
     
发表于 2015-6-10 11:14:58 | 显示全部楼层
无标题.png

点评

表示怀疑。。。有没有英文原版对照下  发表于 2017-7-18 13:33
额,这个开小灶嘛  发表于 2017-7-18 13:31
 楼主| 发表于 2015-6-10 12:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-10 08:00
当此插座为应急照明灯的专用插座时,可接入,该插座不作他用。类比分体式空调插座回路可不设置漏电保护,该 ...

但是规范里标准条文里,没讲清楚啊!总不能拿着条文说明去说服别人吧?
     
发表于 2015-6-10 12:29:53 | 显示全部楼层
如果本规范的条文说明没有一定的效力,那么要条文说明也就毫无意义了。条文说明就是为了对条文进行细化说明的,为何不能去说服别人呢?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-6-10 12:37:45 | 显示全部楼层
而且因为规范条文编制的太精简,所以很多东西只能放在条文说明里去解释,尤其是一些特例。当然规范完全可以把条文说明放在条文里,直接出一本很臃肿的规范。如果业内人士愿意在写说明的时候洋洋洒洒的去复制那些臃肿的条文。
很多东西其实大家看了条文说明的很多情况,当说明中写了条文时,就可以约定俗成的去理解条文所对应得情况了,现在的很多东西都不靠设计去体现了,完全在设计说明里下功夫,舍本逐末,把最重要的设计抛弃了,我们这里的说明文字,基本是在复制强条啊,设计即使体现了也得说明里交代,哎。。。

点评

贬值成流水线操作员的设计师。。。强烈要求提高设计费,提高设计师收入,强烈要求设计专业化 好吧,规范不专业呢 只能大家争取,指望政策放开  发表于 2017-7-18 13:37
 楼主| 发表于 2015-6-10 14:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-10 12:37
而且因为规范条文编制的太精简,所以很多东西只能放在条文说明里去解释,尤其是一些特例。当然规范完全可以 ...

多谢解答!还有人要补充的吗?
     
发表于 2015-6-10 18:04:16 | 显示全部楼层
我是来学习的{:lol:}
     
发表于 2015-6-11 13:24:25 | 显示全部楼层
不过目前很多建筑仍然存在应急灯用插座供电情况

屡教不改!!!
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则