消防应急照明专题帖子汇总
bcdchenp 发表于 2015-6-7 23:50 三级负荷单电源就行,但消防负荷要双回路到末端配电。这是因为配电线路火灾时可能容易损坏,与单电源不矛盾
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 08:44 三级负荷,单电源供电,两个回路也不需要。另外千万别把400的变压器改200,你消防泵起的来吗?
yjgabc 发表于 2015-6-8 08:53 我觉得这是编规范的歧义。顾头不顾尾。也难怪我们大家无所适从。其实该条文应该很明确的说,一二级的消防 ...
yis359574718 发表于 2015-6-8 09:29 但是是消防负荷啊,建规不是要求消防水泵房要末端切换么
树欲静而风不止 发表于 2015-6-8 10:38 一个回路,不存在切换的问题。(王金元对此有论述)